求助选择型号的压敏电阻?

[复制链接]
查看: 1897 |回复: 8
1
luquna
  • luquna
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:258
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:28
积分:258
LV3
助理工程师
  • 2016-10-28 09:03:00
10问答币
我24V输入,选择这个型号的压敏电阻可以吗


收藏收藏1
月下读书213
  • 积分:3839
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:282
积分:3839
LV8
副总工程师
  • 2016-10-28 11:32:06
  • 倒数8
 
压敏是看你打多大的雷击而决定的  你是看输入电压的
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2016-10-28 11:37:05
  • 倒数7
 
不可以
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2016-10-28 16:15:41
  • 倒数6
 
压敏电阻选型有误。
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
对于直流回路:V1mA≥2.0VDC
对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值
特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。


zzbsfere
  • 积分:243
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:30
积分:243
LV3
助理工程师
  • 2016-10-31 09:27:23
  • 倒数5
 
压敏电压是越高越好吗?是不是还要看后面器件的过电压水平
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2016-10-31 16:32:04
  • 倒数4
 
适当留有裕度,并非越高越好。
其二,压敏电阻的最大限制电压(Vp)(残压)一定要小于被保护物的耐压水平Vo,否则便达不到可靠的保护目的。


zzbsfere
  • 积分:243
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:30
积分:243
LV3
助理工程师
  • 2016-11-1 09:35:29
  • 倒数2
 
应该是这样选型
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2016-10-31 18:46:41
  • 倒数3
 
这个地方不建议用压敏,用TVS会更好些。压敏适合高电压场合,由于有累积效应,取电压阀值要留余度。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2016-11-1 15:43:41
  • 倒数1
 
一般的TVS二极管很难做到大功率级,常规的的TVS管的脉冲功率比较小,用于直流电源保护单独的TVS管难以满足要求。压敏电阻无论从大电流处理能力,吸收能力及低成本,都非常适合在此使用。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号