| | | | | 这个事无需困扰1个星期,你不用开关电源,随便在工作台上用万用表测试任意设备、人体、工作台金属部分、PE线、凳子、烙铁头、的相对电压,都会有相当读数。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 李工我又换了台程控电源来代替开关电源,MOS关机的负载电压大为下降,负载也不被点亮,负载波形
|
|
|
|
| | | | | 顺便说一下,用数字万用表在工作台上到处测电压是个好习惯,你就可以发现烙铁、示波器探头、直流电源与人体、大地、PCB之间到底是什么静电关系,处理这些关系,就可以防止莫名其妙的损坏。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 是否考虑过灯板问题,首先把灯珠板断开,直接量输出两端是否还带有交流
然后确认提供PWM这边的系统是否带进交流
确认以上两点,问题应该就能找到了
|
|
|
| | | | | | | | | | | 应该是李工说的那样确实是静电,刚刚搞了块木板放在静电绿皮上面,结果测试就是交流2V以下了,晚上检测下是不是接地线又被老鼠咬断了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 还有这种事?那岂不是我们的绿皮没用了?我也不知道绿皮是否静电,我只知道是阻燃的材料。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
这个是后来在木板上测的,奇怪的是为什么频率都是50HZ的,跟市电频率一样
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | MOS断开后负载阻抗很高很高,感应到数十数百V就不奇怪了,看波形信号正半周被led的vf嵌位,负半周被MOS体二极管导向电源的12V嵌位。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 静电当然不是交流的,但是你测试的背景可能是交流的,这样测出来的静电看上去就是交流的。
|
|
|
|
|
|
| | | | | 输出端会有一个工频的交流电,减小Y和变压器的层间电容可以降低工频交流电压。
|
|
|