| | | | | 好课题。
开发个 自老化的测试产品,其实也是并网逆变器而已。
|
|
|
| | | | | | | 做了仿真是ok的,但是实际调试当中,电流环单比例工作,相电流和相电压有相位差,看波形大约在60度左右,而且波形不好,就好像是增益不够,dq环路有差似的。再者,环路不能加积分,很小都不行,只要加积分,反向二极管就击穿炸机。
|
|
|
| | | | | 我们正在开发的新项目就用了自老化技术,搭建了一个三相四桥臂平台和三电平平台,用于验证二者的效率优劣分析。拓扑框图如下:
整流和逆变互为负载,直流源的输出功率即为整个平台的损耗,具体软件的实现原理不得而知,我是做硬件的...
|
|
|
| | | | | UPS逆变部分和充电部分,相互老化就可以。
当然了,这个前题是充电部分和逆变部分的老化功率相当或接近,并且是隔离的。
|
|
|
| | | | | | | 逆变和充电部分具体如何实现相互老化?
我的想法是PFC整流+INV并网实现自老化
还有就是自老化的行为如何设计?通过触摸屏操作进入还是通过上位机进入?
|
|
|
| | | | | | | | | 正常UPS自老化为PFC整流+INV电流源实现自老化。
自老化行为更容易设定,例如通过上位机软件设置为自老化模式(平时为正常模式),UPS对应旁路和逆变的逻辑根据不同模式动作不一样而已。
|
|
|