世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

三相桥式逆变电路上下桥臂同时短路可能原因

[复制链接]
查看: 2054 |回复: 4
1
小张uu
  • 积分:71
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:15
积分:71
LV1
本网技工
  • 2017-2-8 10:56:08
50问答币
       最近碰到疑难点,在三相桥式逆变电路中,同一相上下桥臂IGBT同时短路的可能原因有哪些? 谢谢
chao_123
  • 积分:140
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:6
积分:140
LV2
本网技师
  • 2017-3-3 15:15:25
  • 倒数4
 
软件方面,是同一相桥臂直通了吗,这个首先查你的驱动信号啊,同一相的上下两个管子的脉冲应该是取反的关系。硬件方面,管子的耐压够不够,别一下子就击穿了。
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2017-3-3 15:45:41
  • 倒数3
 
IGBT有拖尾,驱动要有负压,死区要加大,频率不能高。
Arion
  • Arion
  • 离线
  • LV1
  • 本网技工
  • 积分:30
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:30
LV1
本网技工
  • 2017-3-6 22:56:40
  • 倒数2
 
加大死区时间。
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
最新回复
  • 2017-3-8 14:02:51
  • 倒数1
 
先用示波器看控制芯片输出的SPWM是否正常。然后再看加在IGBT上的同一桥臂的信号是否正常。软件中是否有加死区。