积分:109895 版主 | | | 1、工作条件176最低,按照90设计,那么正常工作时候占空比就会较小。
2、频率太低自然匝数就多。
3、反激是要气息的,按照AL值计算的电感值自然大于设计值。
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | 将频率提高一倍,最大占空比降低到0.3左右,再设计试试。
|
|
|
| | | | | | | 现在选的IC工作频率是50K,要是要减小占空比,匝比就会变小,二极管的应力会变大。选100V的续流管算了一下,匝数,电感量都小了好多 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 我用软件计算了一下结果同你的结果很接近,电感在25mH左右,初级匝数360~700匝(取419匝)。有几个计算结果有争议:1、Ap算法的krp取值,通常小功率都是按临界或断续模式设计的,这里电感公式也是取临界模式的,临界模式的Ap算法中krp=1。经计算磁芯可以选EE10。
2、次级导线线径,在绕的下的前提下次级导线可用双股0.25mm或单股0.5mm可使电流密度降至400A/cm^2以下。
3、开气隙计算,按1楼公式计算的是总的气隙还应减去磁芯自身的气隙,我的计算结果是0.133mm。
|
|
|
| | | | | | | 刚才看了一下,你说的Krp应该与精通开关电源设计第二版说的r值类似。现在把匝比改为6,电感量还有10mH,还是觉得挺大,会不会很容易饱和呢。
请教一下磁芯的自身气隙怎么得来的
|
|
|
| | | | | | | | | 刚才看了一下,你说的Krp应该与精通开关电源设计第二版说的r值类似。现在把匝比改为6,电感量还有10mH,还是觉得挺大,会不会很容易饱和呢。
匝数几百匝,双线0.25MM估计挺难绕得下。。。请教一下磁芯的自身气隙怎么得来,,, |
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45928
积分:109895 版主 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | r=2*krp/(2-krp) 二者都是描述电流波形的,方式不同而已。电感饱和和电感量没直接关系,0.25mm双线指的是输出绕组。
气隙的计算公式
|
|
|
| | | | | 如果按最低90VAC输入设计,占空比0.5,电感量10mH,如果仍选用EE13磁芯保持初级匝数419不变则开气隙大小为0.358mm。
工作在175VAC时,占空比D=0.22。按90V设计时的Ap值要大于175V时的Ap值。
|
|
|
| | | | | | | 输出功率一定时,根据AP法计算公式,对于90V输入的AP值大于175V,是公式里面的那个值影响了,效率?窗口系数?还是什么呢?
|
|
|
| | | | | | | | | 这个说法可能不妥,当时是考虑电感在不变的情况,比如90V时工作在连续模式175V时可能会进入断续模式,连续模式时的Ap要大于断续模式。 评分查看全部评分
|
|
|
|
|