     本人从事家电行业,看国标GB 4706.1,中间定义了各种绝缘的拍点距离和耐压等,但是有一点我没有搞清楚,在哪些回路需要加强绝缘?以反激式开关电源为例,输入AC220V,一次侧与PE用基本绝缘,一次侧和二次侧之间用加强绝缘,这里是出于什么考虑这样要求,还是说一次侧和二次侧之间也可以用基本绝缘,这个要求是哪个标准规定的?还是设计师自己觉得需要?还是客户提出?如果是设计师或客户提出,又是根据什么提出的?

收藏收藏
拒绝变帅
  • 积分:13659
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:5527
积分:13659
LV10
总工程师
  • 2017-3-23 13:30:17
  • 倒数3
 
一次则和二次侧需要加强绝缘,这是安规要求。
AC 220V是很危险的,安规要保证在单一fault的情况仍然不能有安全隐患,如果只是基本绝缘,假设基本绝缘失效呢?一次侧的高压直接到二次侧会出人命的!
jinlinqianshui
  • 积分:1622
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:122
积分:1622
LV6
高级工程师
  • 2017-3-23 13:39:05
  • 倒数2
 
请问是哪个标准规定的,我没找到谢谢!还有请问如果是对外隔离485通讯接口(算人手可触及部件),应与MCU这边保持什么绝缘?

deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-3-23 17:15:32
  • 倒数1
 
最常用的信息技术设备(ITE)适用标准IEC60950-1 2006. 对应国标是GB4943.
音视频设备适用标准IEC60065.对应国标是GB4943.
家电设备适用标准是IEC60335, 对应国标是GB8898.
医疗设备适用标准是IEC60601.