10问答币
  电源线滤波器,最好安装在设备的电源线输入端,因为安装及接线对滤波器的性能影响较大。滤波器是高频信号的障碍,其作用决不能因离散耦合电源输入线,与电源输出线,或受保护设备的任何其它导体而失效。故在安装电源滤波器时,要注意以下四点:
  第一、不要将滤波器安装在设备屏蔽的内部。因为这样,设备内部电路及元件上的EMI信号会因辐射在滤波器的端引线上生成EMI信号而直接耦合到设备外面去,使设备屏蔽丧失对内部电路和元件产生的EMI辐射的抑制。
  第二、在捆扎设备时,严禁将滤波器的输入输出电缆捆扎在一起。因为这样加剧了滤波器输入输出之间的电磁耦合,严重破坏滤波器对EMI信号的抑制能力。
  第三、电源滤波器的外壳与设备地之间必须有良好的电气连接。不要把滤波器安装在绝缘材料板或喷漆表面上,要安装在金属机壳上。还要避免使用长接地线,这样会大大增加接地电感和电阻,从而严重降低滤波器的共模抑制性能。比较好的方法是:用金属螺钉与弹簧(星行)垫圈将滤波器的金属屏蔽外壳牢牢固定在系统电源入口处的机壳上,或用铜编织麻花接地带与地点相连。
  第四、尽可能利用设备原有的屏蔽,将滤波器的输入输出端有效的隔离开来,将滤波器输入输出端间,可能存在的电磁耦合控制到最低程度。
  一般滤波器的壳体是接到所保护设备的框架或机壳上,线侧导线应保持短小并与负载侧导线很好地隔离。理想的隔离系统是壁装滤波器,带有进线插座。