反激式开关电源问题,请有经验的朋友指点

[复制链接]
查看: 981 |回复: 7
1
oldcat8999
  • 积分:13
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:13
LV1
本网技工
  • 2017-4-23 13:53:23
10问答币
如题,小弟本来是搞DSP和模电的,最近有个项目硬件工程师不在,只好自己画了原理图 PCB,然后焊接调试。
目前在开关电源这遇到点问题,输出电压都是正确的,但是长时间工作电压箝位电路和尖峰吸收电路发热明显,并且变压器有一点点叫声。基本情况如下:
反激式开关电源,开关频率60KHz,PWM控制芯片UCC28C44,输出功率<50W,主电源电压320V DC(220 AC整流滤波后),电路原理图如下:


R167=R87=7.5K (2512)    R169=10 (2512)    C133=4700pF    C134=680pF    R171=R88=750    R166=22    MOSFET型号CS20N65
示波器实测Mosfet波形如下:


蓝色是Mosfet栅极控制信号,黄色是Mosfet漏极电压,当Mosfet关断是,漏极电压达到500V并持续一段时间,然后降到300V。
请问:
1.这个波形是不是有问题,如何优化电路降低Mosfet漏极电压?
2.变压器一直在叫,该怎么解决?

请各位指点一二,谢谢。

SCH.jpg (276.09 KB, 下载次数: 22)

原理图

原理图

29584149_modi.jpg (174.25 KB, 下载次数: 26)

示波器曲线

示波器曲线
收藏收藏1
井底蛙
  • 积分:7018
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:745
积分:7018
LV8
副总工程师
  • 2017-4-23 15:07:47
  • 倒数7
 
变压器匝比?
oldcat8999
  • 积分:13
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:13
LV1
本网技工
  • 2017-4-23 15:18:26
  • 倒数6
 
这个变压器有多路输出,包括:21V 0.1A (4路)、12V 1A (1路)、+/-15V 0.1A (1路)、12V 0.1A(1路反馈绕组),具体匝比我也不清楚。从示波器曲线上看有问题吗?
nc965
  • 积分:93772
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27385
积分:93772
版主
  • 2017-4-23 15:49:26
  • 倒数5
 
C134拿掉再看波形
oldcat8999
  • 积分:13
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:13
LV1
本网技工
  • 2017-4-23 17:33:36
  • 倒数4
 
你好,我把C134去掉后 测试了一下示波器曲线, 没有C134后漏极电压降低了30-40V, 但是Mosfet开通时 栅极电压好像受到了影响,不是标准的方波了,并且有时候会有短暂的脉冲,看起来似乎是干扰。
请问这种情况怎么办?  需要修改C134的容值吗 ?

nc965
  • 积分:93772
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27385
积分:93772
版主
  • 2017-4-23 22:30:10
  • 倒数3
 
这个情况是驱动不足,可以减少R166试试
one-piece
  • 积分:2556
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2556
LV8
副总工程师
  • 2017-4-25 08:08:12
  • 倒数2
 
波形对的,反击DCM模式波形就是这样的;变压器响你可以调调电流环的滤波,抓下DS波形是不是饱和了看看。
tigerzhang100
  • 积分:2164
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:153
积分:2164
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-4-25 15:48:27
  • 倒数1
 
       这波形没啥问题,看起来不错,变压器有声音还是考虑:1、绕组是否绕紧,有没有悬线。2、要把示波器时间打长,看一下是不是有比较低频的震荡(毫秒级的),就是占空比的周期性变化,如果有,可以通过环路参数调整解决。关于漏极电压的问题,取决于:1、输入电压。2、变压器变比。3、吸收电路。       看波形,吸收电路已经够了,根据经验可能还是加的太大,吸收损耗应该比较大(主要取决于变压器设计,漏感控制),可以看一下效率和吸收电路发热,没问题可以不去动。

       要看平台电压是否合适,主要看占空比,占空比与输入电压范围要匹配。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号