恒流输出的BUCK电路中被控电流选择电感电流还是输出电流?

[复制链接]
查看: 1030 |回复: 8
1
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-5-3 16:14:55
最近在调试一个恒流输出的数字电源。输出的电流经霍尔电流传感器送给DSP采样。DSP程序对这个电流进行PI调节,输出占空比控制开关管。请教各位大神,输出电流的采样点应该选择下图中的“1”点(电感电流)还是“2”点(输出电流)?谢谢!

图3:

图3:


下图中紫色波形为上图“1”点的电流波形;绿色波形为上图“2”点的波形。这两个电流的平均值基本上是一致的。

图2:

图2:
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-5-3 16:21:29
  • 倒数8
 
我测试过在输出1KW的情况下,采样选择任何一个点,对输出没有任何影响,而且程序中的PI参数也不需要调整。那么这两个点该如何选择呢?
read01
  • read01
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1379
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:323
积分:1379
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2017-5-12 11:07:19
  • 倒数1
 
动态性能不一样的,而且初始的电感电流不一样,在动态响应上就有差别了,如果考虑高动态响应,建议用电感电流采样
nc965
  • 积分:93621
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27344
积分:93621
版主
  • 2017-5-3 18:47:05
  • 倒数7
 
你这是求助贴还是技术经验贴?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-5-3 19:55:22
  • 倒数6
 
我也想知道。
咱们是进来听课,还是进来解答。
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-5-4 08:17:51
  • 倒数3
 
抱歉是我的错已重发
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-5-4 08:35:05
  • 倒数2
 
要恒流的话,一般是取输出电流,也就是 2点 的电流。
如果对恒流精度要求不高的话,CCM模式 取开关峰值电流也可以。
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-5-4 08:15:52
  • 倒数5
 
抱歉是我的错,已重发。
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-5-4 08:16:25
  • 倒数4
 
抱歉是我的错,已重发
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号