| | | | | | | | | | | | | 总之靠光耦这样采样都有点累,不一定非得隔离时,可以考虑用电阻直接差分采样。
|
|
|
|
|
|
| | | | | 可以考虑用恒流源的方法:
Opto的电流约 = 0.7/R1
Q1,Q2的耐压要200V以上。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 这个电路用在交流过零检测类的不错。
大师有没有什么好的办法解决 同一批次光耦 CTR 值差异太大的问题 ?我要用于检测交流输入电压的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | CTR的问题我也没好办法,会不会在某IF值处,差异比较小?这要做个实验才知道。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | EL817 CRT 50%-600% 哪个值比较适合呢 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这是 IF=5mA 时的CTR范围。
用5mA的话,R1=0.7V/5mA=140欧,180V时,总损耗=0.9W。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EL817的IF不一定要5mA,可以低些,任你决定,例如3mA?这样CTR=40%~480% 。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是按Mouser小量再瞎估的(1000@),实际看供应商。
|
|
|
|
|
| | | | | | | 针对输入低的情况可以考虑放大,那输入高的时候呢? 如何权衡这个放大倍数呢?
|
|
|
| | | | | 个人觉得第一个是改电路 第二个是换电阻 或者换光耦
|
|
|
| | | | | | | 换电阻范围比较宽 3-200V 低电压的时候导通 高电压的时候耐压不够 耐压够了 低电压的时候导通是个问题
|
|
|
| | | | | | | | | 光耦的CTR范围不要选那么宽的,选200-400或300-600的。
楼上GREENDOT电路三极管用BTA42及其对管.批量几分钱一个,很便宜。但是感觉这个电路还需要加一个启动电阻,不然开通不了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 在Q1的CE极并个电容也行, 耐压高的 NPN 管好找,MJE13001就行,可耐压高的PNP管就不好找了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 并电容的话,要根据输入电压上电上升斜率而定。
PNP管有BTA92,NXP,UTC有类似的。前缀字母不一样。NXP的叫PMBTA92, UTC的叫MMBTA92.
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 最好用电容串电阻来启动,只有电容的话,高压开机时可能有很大电流浪涌到三极管。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 回帖的兄弟说他用过这个电路 不知道 三极管的型号是什么
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 以前用的时候没发觉有启动问题,是侥幸还是..?
原来LZ用的是EL817D,如果IF用1mA的话,总耗约0.2W。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 好多年前做实验用的,当时电路最高电压100V,用了插孔的 MPSA43/MPSA93 ,200V Vceo 。
|
|
|
|
|