台达PLC程序远程无线下载

前两天需要修改下一个台达PLC的程序,但是PLC已经在现场了而且是放在高台上的,调试起程序来不太方便。平时这个PLC和控制室电脑之间用的是无线通讯方式,通过一对儿无线通讯终端来完成数据传输。

我突然想到,也许可以用这对无线通讯终端来完成对台达PLC的程序无线下载。之前一直用三菱的PLC这么做过,我想台达的PLC也能这么实现。如果可以无线下载,那改程序就简单多了。

说干就干,我先自己试验了下台达PLC程序的远程无线下载的可实施性。折腾了2小时就成功了。很不吝啬的来分享下,调试和搭建过程。








设备搭建:
在电脑上打开台达PLC(DVP16ES200R)编程软件 Delta WPLSoft,用USB转RS232数据线连接一台无线通讯终端,这个终端可以自动识别RS232端口。

如图所示▼


另一边的台达PLC先连接上RS232编程电缆,然后再接一根RS232交叉线,以确保程序可以顺利的传输给这边无线通讯终端的RS232端口。
如图所示▼


搭建完成的示意图
如图所示▼

调试方式:
我编写了一个简单的程序,用一秒的脉冲M1013来触发输出继电器Y0(蓝框所示)。全部电器通电后,运行程序对远端的PLC进行下载。观察Y0是否以一秒的频率在闪烁。或者看连接PLC的无线通讯终端的红灯是否闪烁。

成功写入程序显示如下▼


后记:
之所以觉得台达PLC能实现程序的远程无线下载,主要是我原来在三菱PLC上实践过。众所周知台达PLC与三菱PLC非常类似,软件上肯定不会差太多。而且我用的无线通讯终端是三菱PLC专用的,这又进一步坚定了我的想法。

收藏收藏
mydataie
  • 积分:191
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:26
积分:191
LV2
本网技师
  • 2017-7-25 13:38:55
  • 倒数2
 
http://www.dataie.com/jszxshow264.html  《台达触摸屏和PLC的无线通讯实例》

【经验】台达PLC程序无线下载.pdf (296.1 KB, 下载次数: 28)
yyy787
  • 积分:10258
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:180
积分:10258
LV10
总工程师
最新回复
  • 2017-8-11 00:03:36
  • 倒数1
 
PLC可以实现无线下载程序,非常值得推广!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号