反激拓扑,输入条件相同,一个需要输出5V/5A,一个需要输出4.2V/5A。若用5V/5A电路修改,除了反馈部分外,那些部分需要修改?谢谢。
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2017-7-18 08:25:35
  • 倒数5
 
看你设计,如果设计合理,不需要改别的,只改反馈即可。
dxb0571
  • 积分:2348
  • |
  • 主题:79
  • |
  • 帖子:436
积分:2348
LV8
副总工程师
  • 2019-6-15 10:03:51
  • 倒数2
 
谢谢。
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
  • 2017-7-18 09:36:17
  • 倒数4
 
看看辅助绕组供电部分,在你修改了输出电压以后,可能会导致辅助供电出现异常,只是可能。
dxb0571
  • 积分:2348
  • |
  • 主题:79
  • |
  • 帖子:436
积分:2348
LV8
副总工程师
  • 2019-6-15 10:03:31
  • 倒数3
 
谢谢~
伟林电源
  • 积分:24192
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24192
版主
最新回复
  • 2019-6-15 21:48:45
  • 倒数1
 
设计的时候
输出电压取平均值5v+4.2v)/2
Vcc=典型值/(4.2v/5v) 且小于Vcc(max)