电源冗余在控制系统应用中具有重要的作用,可以提高控制系统供电的可靠性。但冗余与并联的概念常常给客户造成混淆,造成冗余的不完全正确的应用。以下对冗余和并联的概念进一步明确,以便正确应用。 1、冗余: 电源冗余的目的是提高控制系统供电的可靠性,必须加冗余模块,否则不能叫做冗余电源。加上冗余模块可以对两个电源基本单元进行隔离和去耦,即使其中一个电源基本电源出现故障,另外一个电源基本单元也不会受到任何影响,控制系统的供电也不受到影响,因此可确保控制系统供电的可靠性。 如果不加冗余模块,假设有两块电源分别为电源甲和电源乙,如果电源甲二次侧器件击穿形成通路,那么电源甲变成了电源乙的负载,则电源乙的全部电流都流向了电源甲,而这两块电源的负载则没有了电压,也就无法正常工作了。 2、并联: 并联的目的是为了扩大容量以满足负载的需要。 工业电源应该都可以直接并联,不能直接并联很难称得上是工业电源。并联不一定需要冗余模块,但实际上并联时,加冗余模块也是可以的。但并联电源要想起到冗余作用,必须加冗余模块。 电源并联时需要考虑均流和限流问题。 电源在进行并联时须注意: 1、每个电源上连接在端子“+”和“–”上的电缆在共同的外部连接点(端子排)之前尽量采用相同的长度和相同横截面的电缆(尽量保证相同的阻抗),如下图一所示。 2、空载时测得的尚未并联电源的输出电压最大偏差不应超过 50 mV,这通常在出厂设置范围内。如果输出电压改变了,则应并联电源 “–”端子,然后在空载情况下测量尚未连接的“+”端子之间的电压差,这个电压差不应超过 50 mV。如果超过请调节如下图二所示的电位器,调节电源输出电压,保证误差在50mV内,且尽量一致。 |