世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

请问下开关电源副边地如何回流

[复制链接]
查看: 802 |回复: 7
1
黑猫神
  • 积分:624
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:54
积分:624
LV6
高级工程师
  • 2017-8-15 16:32:11
10问答币
DRV_GND、 LGND、EX_GND分别为副边的地,DCBUS为整流桥出来的直流电压,PGND为原边的地。为什么副边的地要通过一个电容到DCBUS,谢谢!

QQ截图20170815162659.png (20.65 KB, 下载次数: 13)

QQ截图20170815162659.png
收藏收藏
goupanda
  • 积分:3843
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:610
积分:3843
LV8
副总工程师
  • 2017-8-15 18:23:47
  • 倒数7
 
这个是构造共模回路,通过变压器或者PCB layout、散热器等寄生电容耦合到副边的共模杂讯这个通过电容再返回原边,减小EMC的作用

黑猫神
  • 积分:624
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:54
积分:624
LV6
高级工程师
  • 2017-8-16 11:33:46
  • 倒数4
 
是不是直接到原边地不是更好吗
peng2016
  • 积分:428
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:46
积分:428
LV6
高级工程师
  • 2017-8-16 23:34:51
  • 倒数3
 
就是消除地的共模干扰嘛?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-8-16 06:50:53
  • 倒数6
 
找本EMI的书看吧。
edie87
  • edie87
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5178
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:925
积分:5178
LV8
副总工程师
  • 2017-8-16 10:35:48
  • 倒数5
 
Y电容,整EMI的
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2017-8-17 08:21:05
  • 倒数2
 
详见此贴297楼:EMC偶极子及Cz连接信号模型

开关电源EMC设计要领(二)
zhaowenming007
  • 积分:1639
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:224
积分:1639
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2017-8-18 09:19:56
  • 倒数1
 
消除共模干扰,Y电容。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报