| | | | | | | 今天又出现新状况,有两个在更换了AP4310后输出恢复了正常,但把拆下的AP4310再装到产品上产品输出还是正常的,按说应是故障重现产品输出不良才对,不知怎么回事?难道是4310有什么问题?
|
|
|
| | | | | | | | | 个人还是倾向于虚焊,如果怀疑是4310受热后导致正常,可以等完全凉了后再上电。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 还没有,这几天都在找原因,有点莫名其妙,检查所有焊点均是好的,没有发现虚焊。不良的产品测试空载时开始电压正常,约10秒后输出电压开始下降不稳,但还有一定的带载能力,只是输出电压会跌较多,还请高手指教分析和查找的思路方向。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 板没画好,4310工作受干扰。把变压器等大干扰源屏蔽一下看看。没效重新LAYOUT.你原理图没有,PCB没有,我也只能猜。但是多半是我说的问题。因为我遇到过 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 是芯片收到变压器干扰,以前我碰见过布线引起的,地线绕了个大圈才到芯片的地,结果出现输出电压不稳的情况
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 地线受变压器干扰,这种干扰会引起一定比例的不良还是100%不良?我发现的现象有两种奇怪的现象,有时对4310周边元件加热一下或拆下一次再焊上就好了,或4310拆下一次再焊上就好了,而且故障就没有再发现。这也是不能理解的地方。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这种最好重新画板,批量会搞死人。你什么都没有别人怎么准确回答。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 如果可以经常性测得出故障,试替换4310周边物料,只到故障解决为止。
|
|
|
|
| | | | | 与AP4310没有关系,是你的反馈环路没有调试好。 |
|
|
| | | | | | | 确实,以往用4310来说,不良率还是比较低的,怀疑外围元件问题。
|
|
|
| | | | | | | | | 4310是离变压器很近,我有试了,变压器外包(是PQ变压器横向包)铜箔再接初级地,没有改善。我把原理图和PCB板图放在一个文档中,请大家 下。
-
-
Doc2.docx
231.81 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 财富 -2
图档
|
|
|
| | | | | | | | | | | 楼主 ,请问一下你这个是OB2203+OB6563吗 最后怎么解决的?
|
|
|
|
|