世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

3相交错并联PFC驱动干扰问题求助

[复制链接]
查看: 3555 |回复: 11
1
flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-8-16 18:06:46
10问答币
RT,目前有个交错并联PFC项目,6KW。但是带到半载左右,驱动干扰很大,导致炸鸡。具体波形如下:
芯片用的是FAN9673,初步怀疑是布线的问题,求大神看看哪有问题,谢谢!

蓝色和黄色分别是2相驱动,绿色是输入电流,红色是输出电压

蓝色和黄色分别是2相驱动,绿色是输入电流,红色是输出电压
1502877773(1).png

这是主电路图

这是主电路图
flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-8-16 18:13:17
 
补充一些实验进度,上面3个管子完全不能带载,我用下面3个管子可以带半载,基本可以确定是驱动回路的问题
江边鸟
  • 积分:2997
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:207
积分:2997
LV8
副总工程师
  • 2017-8-16 19:25:07
  • 倒数10
 
IGBT吧??如果是,IGBT是需要负脉冲的图纸看不清晰,你应该加4424之类的增加驱动能力
江边鸟
  • 积分:2997
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:207
积分:2997
LV8
副总工程师
  • 2017-8-16 19:36:29
  • 倒数9
 
才注意看板子,驱动的线好细奥,咋也得1mm吧

flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-8-17 08:52:10
  • 倒数6
 
不是IGBT,是MOS管
hfwangshuai
  • 积分:83
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:83
LV1
本网技工
  • 2017-8-25 10:30:47
  • 倒数3
 
你好,你这个问题解决了吗?
flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-9-4 10:55:09
  • 倒数2
 
解决了,就是驱动回路走线的问题
xd285070
  • 积分:8206
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:1087
积分:8206
LV8
副总工程师
  • 2017-8-16 23:13:28
  • 倒数8
 
把驱动ic放到2个管子的中间,芯片vcc,gnd加电容滤波
--
检测电流用互感器,互感器的cs电阻直接引到小板上,靠近ic的检测脚
xd285070
  • 积分:8206
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:1087
积分:8206
LV8
副总工程师
  • 2017-8-16 23:15:03
  • 倒数7
 
在有条件,把驱动ic换成隔离驱动ic,把地线隔离起来,那样不会因为地线的干扰,导致误驱动什么的
flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-8-17 09:06:51
  • 倒数4
 
隔离不了,因为我的电压采样,控制等信号都没有隔离的,单独隔离驱动到最后其实还是连在一起了的。
flyhua
  • 积分:175
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:21
积分:175
LV2
本网技师
  • 2017-8-17 08:55:34
  • 倒数5
 
你好!我现在不用上面的3个管子了,只用下面的3个管子,驱动IC距离也就近了。
滤波电容有加了,在IC旁边。
至于用CT采样,那是实在不行再去改版了,因为Fairchild有demo就是用电阻采样的,而且也没隔离,所以理论上应该是没问题的啊。
lu到地老天荒
  • 积分:2852
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:67
积分:2852
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-12-27 15:17:58
  • 倒数1
 
两个mos并? 干嘛不用igbt  驱动放的太远了 放在门极旁边吧
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)