| | | | | 1、第二个图中,移相角波动比较剧烈(一会小,一会显著变大),考虑环路参数是否合适;同时看到占空比是变化的,考虑控制芯片使用是否正确。2、电流波形不对称,在排除测量问题的情况下,考虑原边偏磁问题,隔直电容是否合适。
|
|
|
| | | | | | | 1,参数的话,具体是什么参数?死区等参数也修改过,现象是一样的;
2,电流波形不对称,和移相角变化,是同一个现象;
|
|
|
| | | | | | | | | 1、环路参数指的是补偿环节的参数。
2、第一张图移相角并没有变化,而电流波形却不对称,因此不是一回事。
3、你现在不光是移相角在变,连占空比都在变
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 您好!你这个问题最后解决了吧?是什么原因造成的呢?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 请问是谐振电感太大,还是太小。如何解决的。我这边也出现了这个问题
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 在增加负载或者增大输入电压的情况下,就会出现波形变化问题,是否和变压器的参数有关?谢谢! |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 谐振电感15A不够吧,变压器励磁电感多大?隔直电容多大?滤波电感什么参数?波形如何?桥臂中点电压如何?
|
|
|