| | | | | 低压保护:采用电阻分压采样,然后加迟滞比较,进行控制MOS管的通断。调试的时候,负载从大阻值减小到零,电压也从恒压到横流最后到低压,比如24V充电器,当负载加到2Ω一下的时候,电压会拉的比较低,这个时候脉冲控制MOS管的驱动波形失真比较严重。
上个图,这个是进入低压保护,刚开始的波形,通道一是MOS管GS波形,通道二是MOS管DS波形
|
|
|
| | | | | | | 电压过低的时候,变压器会有吱吱的叫声,波形如下
通道一是MOS管GS波形,通道二是MOS管DS波形
至此,大家有什么意见和看法,
|
|
|
| | | | | 建议所谓短路保护、过流保护,统统做成限流模式,不就OK了?为什么要保护?太费劲。
|
|
|
| | | | | | | 有道理,充电器本身应该如此吗,不然只能叫充电适配器。
|
|
|
| | | | | | | 如果有独立电源进行供电的话,这个限流完全没有问题,短路可以做成恒流;
但是没有独立电源,电池电压低的时候,限流限不住;
保护是产品升级的亮点,其实是领导安排什么做什么,也很无奈啊;
|
|
|
| | | | | | | | | 上次有个贴,也是这个死结:短路保护了?怎么知道短路解除了?啥时间回复正常运行?难道要重新开机才行?
|
|
|
| | | | | | | | | 我这里应用的一款0-10V调光电源,出现过这种情况,带容性负载会开机保护,无输出。电路结构是主电源部分恒压输出,后面接一个Nmos管,mos管的S极接电流取样电阻,取样电压经过的个RC滤波后去触发保护锁定电路.如果是阻性负载,RC滤波输出就一个与输出电流成正比的电压.如过是空性负载,RC滤波输出就会有一个突波电压,空性负载轻的时候,突波电压不超过保护锁定触发电压就没问题,一但超过就立马保护.只要RC滤波中的RC时间常数增加大一些或采用两级RC滤波电路,滤掉这个突波电压,这种容性负载保护问题也是可以解决的.
|
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109888
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45927
积分:109888 版主 | | | 提供完整的电路图来看看,最简单的方法就是李工说的。 |
|
|
|
| | | | | 没看到过流或短路保护电路?
那个欠压保护,感觉应该对B+,B-之间电压取样. 否则可能会振荡.
反接保护电路太复杂? 不需要用比较器的.
|
|
|
| | | | | | | 因为有恒流电路,过流只存在低压的时候,短路的时候,电压极低,视为低压保护;
初级有过功率保护,在此,经调试看来有点不妥,短路的时候,此MOS处于微导通状态,发热太大;
电压拉低到低压保护一定值时,会震荡;
反接电路在此只实现了部分,也就是先接电池,然后市电,没问题,反之不行,毕竟817速度慢;
充电器有的客户不用来充电,用来带其他负载,比如恒压源使用,这种情况的反接,有更好的方案?
问题的存在总是有原因的,追求功能和低成本,公司的料都比较贵,这就好比地摊货和专卖店,所以在方案选择上,这也是比较头痛的;
降低成本,完善功能,对于初出茅庐的我而言,没有更多的经验,只能通过不断的调试来验证自己的想法了;
在此集思广益,想看看大家的想法,毕竟每个人的格局和分析问题的角度不同。
|
|
|
| | | | | | | | | 这样给你说吧,你这个事根本就不是事,是你的芯片不支持这些功能。
意思是:1、你不用去改进什么,实现什么,直接换用芯片。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我不做充电器,不过我估计大多是芯片都有这些基本功能,只是你运气不好,刚好遇到一个没有的。或者这个芯片也有这些功能,只是你没有把它吃透而已。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 反激主控使用PI公司的,TOP249YN;
之所以使用这个,是因为之前都用这个,一直也比较稳定,公司嫌麻烦,不愿意更换
|
|
|
| | | | | | | | | 找一个支持CV模式的前级芯片就不可以了,我也是做充电器的。
|
|
|