移相全桥变压器问题!

[复制链接]
查看: 2166 |回复: 8
1
hyhhao1000
  • 积分:1141
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:10
积分:1141
LV6
高级工程师
  • 2017-10-17 23:09:10
10问答币
最近要做个移相全桥电源,可能要用到2个变压器来减小变压器的体积,在这方面没有什么经验。想请教一下,移相全桥采用2个变压器,原边串副边并的形式是否可以?副边并的话是直接并联还是说需要整流后并联?
如果能够提供一些相关的资料学习下就更好了。
收藏收藏
wszdxp2004
  • 积分:10245
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1251
积分:10245
LV10
总工程师
  • 2017-10-18 08:02:23
  • 倒数8
 
副边肯定不能直接并!
大禹
  • 大禹
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3064
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:453
积分:3064
LV8
副总工程师
  • 2017-11-5 22:45:36
  • 倒数4
 
也可以啊,先并联,再整流。。。。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109888
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45927
积分:109888
版主
  • 2017-10-18 08:27:17
  • 倒数7
 
做过硬开关的,变压器是原边串联,副边整流后并联的。
ailuer_shijidianyuan
  • 积分:7867
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:937
积分:7867
LV8
副总工程师
  • 2017-10-18 08:39:06
  • 倒数6
 
整流后并联,直接并联可能会有涡流
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2017-10-24 18:34:06
  • 倒数5
 
原并副串OK,整流后再并。
大禹
  • 大禹
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3064
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:453
积分:3064
LV8
副总工程师
  • 2017-11-5 22:48:29
  • 倒数3
 
请问,你多大功率的电源?输入输出电压?
用到两个变压器来减少变压器的体积?可以详解一下吗?

sammizhe
  • 积分:638
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:121
积分:638
LV6
高级工程师
  • 2017-11-7 18:46:10
  • 倒数2
 
原边串可以使副边自动均流,副边先整流后再并联有利于优化整流管损耗
yuyan
  • yuyan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3213
  • |
  • 主题:204
  • |
  • 帖子:818
积分:3213
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2017-11-10 14:20:43
  • 倒数1
 
全桥LLC电源中,我们是初级并联,次级串联,已批量生产
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号