  • 2017-10-18 11:02:49
10问答币
最近在做一个PSFB的电源,输入范围200vdc-400vdc,输出12V/140A的2KW电源,遇到如下问题:
1,用的是UCC28950的控制芯片,主变压器匝比为10:1,谐振电感为12uH,15A,
2,在负载比较小时,输出波形正常,但是在测试到超过40A负载时,原边电流的负端会发生畸变,,同时输入驱动,还有UAB波形也会变化,麻烦各位高手帮看一下,是什么问题导致。小功率时正常工作时的波形

负载较大时畸变波形
黄色为电流波形,紫色为UAB波形,绿色为超前臂上管波形
非常感谢


ipower_cube
  • 积分:909
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:173
积分:909
LV6
高级工程师
  • 2017-10-18 11:31:42
 
是否触发了逐波限流?
xing02100
  • 积分:405
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:405
LV6
高级工程师
  • 2017-10-18 12:07:56
 
CS脚的电压么,没有限流。
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-10-24 18:32:50
  • 倒数8
 
比较像,把原边电流采样减小试一下,如果是环路不稳定的话,应当有会一个逐步加重的过程,而不是像这个突然就来了
ailuer_shijidianyuan
  • 积分:7859
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:939
积分:7859
LV8
副总工程师
  • 2017-10-18 12:18:35
 
震荡了吧,占空比都忽大忽小
xing02100
  • 积分:405
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:405
LV6
高级工程师
  • 2017-10-18 13:19:40
 
是电流比较大的时候会出现这个问题,应该怎么解决?
ailuer_shijidianyuan
  • 积分:7859
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:939
积分:7859
LV8
副总工程师
  • 2017-10-18 15:04:28
 
峰值电流模式控制?看下CS脚电流信号
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5182
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2017-10-18 21:33:50
  • 倒数10
 
有没有器件比较热,或饱和了
xing02100
  • 积分:405
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:405
LV6
高级工程师
  • 2017-10-19 09:52:52
  • 倒数9
 
没有比较热的地方,现在怀疑是不是28950的参数没有匹配好。
知而行
  • 积分:1188
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:151
积分:1188
LV6
高级工程师
  • 2017-12-13 16:45:12
  • 倒数7
 
楼主的问题解决了没?
知而行
  • 积分:1188
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:151
积分:1188
LV6
高级工程师
  • 2017-12-13 17:37:37
  • 倒数6
 
楼主,我的原边电流正常时也不是标准的电流波形,在重载后也会出现不对称。谐振电感参数和变压器参数也调整了,效果不大。请教下楼主的问题解决了没有?

重载后电流不对称

重载后电流不对称


QQ截图20171213173557.png

xing02100
  • 积分:405
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:30
积分:405
LV6
高级工程师
  • 2020-3-11 12:28:12
  • 倒数5
 
我的解决了,调整谐振电感和电容参数。
nicoals
  • 积分:735
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:735
LV6
高级工程师
  • 2020-5-13 13:22:09
  • 倒数4
 
楼主,你好!!看到你最近还在回复帖子。所以冒昧打扰一下,有些问题想您!我目前做的是:
输入电压:450-750DC
功率:1.5KW
一次侧是移相全桥
副边是全桥做整流
最近测试总是碰到问题,发现启动过程中隔直电容上测试得到的电流较大,而且伴随会炸超前臂上管。以下是波形
tmcent
  • 积分:26685
  • |
  • 主题:242
  • |
  • 帖子:1152
积分:26685
LV10
总工程师
  • 2020-5-13 13:25:21
  • 倒数3
 
什么变压器?
xutong
  • 积分:18373
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:148
积分:18373
LV10
总工程师
  • 2020-5-13 13:43:04
  • 倒数2
 
可能是变压器感量不合适
nicoals
  • 积分:735
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:735
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-5-13 17:16:12
  • 倒数1
 
请问如何取判断呢??
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号