| | | | | | | 5V的电压输出,高频噪声差不多400mV,这个噪声非常大了,后面加一级线性稳压,对于这种高频噪声的效果应该也不是很大吧!
|
|
|
|
| | | | | | |
在上面原理图的后面有个模拟5V的输出,分别用磁珠和0欧电阻隔离了D5V与A5V以及DGNG与AGND,
利用示波器测试A5V其纹波有明显减小,比上面D5V的纹波小了200多mv左右,请问这个和你所说的LC滤波是不是起到了一样的作用?
这是不是也说明上面图中D5V输出纹波中高频噪声是开关带来的尖峰电流带来的影响?还想向你请教一下,LC滤波参数的选择原则是什么样的?
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 从其他的开关电源上取了一个电感,焊上去,高频噪声基本上没有了!学习了!!!
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 兄弟,请问什么电感,加在哪里,是吧开关噪声都滤了么
|
|
|
|
|
| | | | | 你为什么要试图消除它?它影响你啥了吗?还只是不好看?
|
|
|
| | | | | | | 5V的输出电压,噪声的峰峰值达到了500mV,这个波动有点太大了吧!我想把这个高频噪声幅值尽量减小!
|
|
|
| | | | | | | | | 有时候你看见是500mV,实际可能没有,特别是你列举的波形,多半是假象,你先确认一下。
然后,你认为降到多低才能接受呢?心里要有数。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 谢谢版主的解答,不是很明白你说的那个假象是什么意思,能不能麻烦你解释的详细一些?请问又该怎么去确认这个波形是不是假象呢?降到50mV的纹波就满足要求了; |
|
|
| | | | | | | | | | | 测试条件:1、交流耦合 2、20Mhz带宽限制 3、利用示波器表笔+接地环进行测试 4、示波器的表笔是100:1 100Moumu
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 假象的意思:你不测它也有500mV,只接地就有,探头还没有挂上就有,探头接地也有。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 李版主,您的意思是示波器测量带来的干扰?这样是不是不用理会~新手总会做到这样相似问题,波形不太干净,不知道您有没有什么好的建议,对于示波器的使用使得波形更加接近真实波形~自己做过实验,示波器夹地的位置不同,波形显示的不一样~
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这是基本功,没啥好讲的,讲了还是不断有人继续糊涂,况且论坛里讲测试的人大有人在,还论不上我讲。
|
|
|
| | | | | 初级地线和次级地线加一个2.2nF的Y电容纹波就很小了。另外跟测试方法有关。 |
|
|
| | | | | | | 赞同,很早我们在做工业电源的时候,也出现过干扰过大的问题。我们项目经理就拿一个Y电容,在初次级探来探去,那个点干扰小,就放在那里。
|
|
|
| | | | | | | 谢谢你的宝贵意见,我试试看看!!!
测试方法:打开20M带宽限制、用接地环,交流耦合进行测试,请问还有什么需要特备注意的吗? |
|
|
| | | | | | | | | 从EMC角度来说,Y电容应尽量靠近变压器脚。但是有一次,我同事把Y电容接在输出电解和输入电解地。我问他为什么这样接,他说可以减少输出干扰。我没有验证过,你可要尝试一下。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 请问楼主,您的这个问题解决了吗,我现在也遇上相同的问题了。
|
|
|
|
|