| | | | | | | 输入线为三相A/B/C+中线O+地线G,肯定是分为三组220VAC,AO BO CO分别带两个模块,故模块之间肯定有均流功能的,不然就很容易导致输入端不平衡了。 |
|
|
| | | | | | | | | 硬件均流电路有见过,其基本思路就是并联的各模块之间反馈电流作一个比较运算,得到的误差值叠加到电压预置值上从而实现各模块电压输出动态微调,通俗一点说法就是你不笨我也不傻,“均抢”这个输出电阻。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 原理就是楼上说的了,说白了还是去拉给定或者叫基准。
|
|
|
|
| | | | | | | 模块应该是有几种模式,恒压,恒流,恒功率;
自动均流应该是由主机分配每个电源模块要输出多大电流;
这个输出的电流由模块自身通过反馈来调节,实现恒流输出.
|
|
|
| | | | | 现在很多HVDC、充电桩电源模块都是用CAN通信并机均流的,实现起来比较方便。可以通过软件控制做输出下垂特性,进行均流。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 就是相当于给电源输出串联一个小电阻作为电源内阻,模块输出电流越大,输出电压会下跌,这样多个模块并联电流大的输出跌落多些,这样输出电流会下降,实现自动均流,输出I/V特性是下垂的,这种方式叫下垂均流。实际中不可能给每个模块都去串联电阻,所以是用控制策略实现的,检测自身模块输出电流,输出电压设定值会随电流增加,按一定比例下降,这样就用软件方式实现了一个虚拟内阻,因此也叫虚拟内阻均流。
有些电源模块可能会用两种或以上的均流方式相互配合,虚拟内阻均流在交直流并机均流中都有应用,是一种比较基础和通用的均流方式。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 原来是这样,算是了解一二了。“检测自身模块输出电流,输出电压设定值会随电流增加,按一定比例下降”,其实这个和控制电路硬件均流的策略非常类似,都是如果输出电流偏大,那么就降低输出电压设置值,反之则抬高。不过用软件控制的方式来实现,怎么样来确定这个下调的比例呢?
打个纯粹臆想的比方,不知道正确是否:假设此时整机输出120A,那么6个模块并联,则理想状态下每个模块输出20A,如果有某一个模块某时刻发现超过20A,达到了22A,则自己通过动态调整降低电压设定值,直到输出电流接近15A为准。是不是这样呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 这种方法通常是开环的,就是仅通过自身模块电流决定输出电压下调多少,不需要总电流,因此这种方法无法做到精确均流,所以有时会和其他均流控制方法一起使用。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 也就是说“下垂均流"这种均流方式不是十分理想???
|
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109908
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109908 版主 | | | |
|
|
| | | | | CAN是可以实现各个模块间的通讯。所以各个模块不仅与上位机通讯,之间也相互通讯,且数度很快。应该是用CAN来做均流的。
|
|
|