如题,现在越来越普及的直流充电桩输入是三相四线还是五线?对于充电桩系统而已五线输入也就是多了一条零线,比起四线有何区别?
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-11-22 18:15:44
  • 倒数6
 
桩是五线的,模块是四线;桩用5线,是因为里面有单相220V的辅助电源,还有智能电表也要零线。
ipower_cube
  • 积分:909
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:173
积分:909
LV6
高级工程师
  • 2017-11-22 19:04:49
  • 倒数5
 
充电桩模块通常是无N系统,因为负载决定了不可能出现三相不平衡,因此N即使连接也基本没有电流,因此直接做成无N系统,可以省去铜排和线缆等配电部分
olmand
  • olmand
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3781
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:186
积分:3781
LV8
副总工程师
  • 2017-11-23 16:18:48
  • 倒数2
 
如果模块是AC单相220V,那肯定是接在L、N线上了。
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
最新回复
  • 2017-12-21 13:34:02
  • 倒数1
 
我们平时用的220较多,这里都是三相四线的
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2017-11-23 09:12:52
  • 倒数4
 
我之前看到过一个10KW的壁挂式直流充电桩,里面有3个模块组成,而且模块是单相输入的,但是充电桩却是三相输入的,请问这些模块怎么取电?是不是从多出的这条N线上面?
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3317
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:756
积分:3317
LV8
副总工程师
  • 2017-11-23 11:58:04
  • 倒数3
 
如果模块是单相的,那就是这种方式。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号