| | | | | 你说的输入就是电源的输入端?电源有问题吗?换个电源也是吗?
|
|
|
| | | | | | | 嗯,是输入电源;不是输入电源的问题,换了好几台电源,我用的硬开关,都是这样,去掉模块就没飙升。 |
|
|
| | | | | | | | | 硬开关上到输入端怎么接法?是外部接线还是在pcb layout出来的,硬开关前后对地都加一些电容试试。
|
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | | | 电源输出到你电容的引线有多长?另外还有可能是测使问题。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 额,电源线大概一米,从电源背后引出来的,减短小了点;另外我拿了别的模块同样测试条件也会飙很高,应该不是我模块问题。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 类似的情况,多年前在一个用户那里也遇到过:开关电源工作,将输入的AC220V电压抬高到AC270V,百思不得其解。
|
|
|
| | | | | | | 就是一瞬间,然后又恢复了?
不是上电时电源引起的瞬态干扰?
|
|
|
|
|
| | | | | | | 公司的试验台上,常年使用自耦调压器,大的小的都用过,没有发现有这种情况。
|
|
|
| | | | | | | | | 能听到声音?
你输入端加了大电感量的滤波器?尝试先短起来输入滤波器试一下。
|
|
|
| | | | | | | | | 这种异常,先排除下前级是否发生了谐振,比如从电感或者电解电容上面先排查下。
|
|
|
| | | | | | | | | 看了你发的波形,220V叠加了个电压变成后来的输入了。看着前级输入部分抬高了。能抬高电压,少不了储能元件参与其中。
|
|
|
|