世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

精久400kW回馈单元技术要求

[复制链接]
查看: 2954 |回复: 0
1
enderwar
  • 积分:142
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:4
积分:142
LV2
本网技师
  • 2017-12-2 13:12:35
精久400kW回馈单元技术要求
1.系统需具有瞬态响应速度快,输出纹波小,输出稳定等特点。对于电网及负载变化具有极强的适应性,可以满足输入电网+10%的变化范围,当输出端负载突然变化时(突加或突卸负载的操作),输出电压的波动范围在+5%以内,并且输出电压稳定的恢复时间小于<20mS。特别适合于电机类负载的测试实验。同时电源具有RS232、RS485远程通讯接口,可以与上位机连接形成智能监控系统,实现对电源运行状态实时监控
(1)     逆变技术,实施跟踪电网电压、频率以及相位。
(2)     具有自动能量回馈功能。
(3)     具有并网隔离变压器,操作更安全。
(4)     具有回馈工作电压设置功能,在工作范围内自由设置回馈电压值。
(5)     具有串口通讯功能。
(6)     具有直流缓冲装置,保证能量馈电的稳定性。
(7)     具有回馈直流电流、直流电压、交流电压、交流电流等参数显示功能。
(8)     需确保与山东沃森直流电源配套使用。
2.  精久产品规格要求
  
设备名称
规格型号
  
  
1
回馈单元
800VDC/500A 500VDC800A
400kW
1
  精久技术参数
容量
400kW
交流参数
电  压
380V+10%,三相三线+地线
频  率
50Hz+10%
电压谐波
≤0.5%
电压显示
分辨率
三位显示,最小分辨率为1V
电流显示
分辨率
三位显示,最小分辨率为1A
直流参数
工作电压
100V~800V
工作电流
600A
电压显示
分辨率
四位显示,最小分辨率为0.1V
电流显示
分辨率
四位显示,最小分辨率为0.1A
效  率
≥95%
过载输出能力
1.5倍60S、1.8倍10S、2倍1S
保护装置
交流相序保护,交流输出过载保护,过热保护等。
操作方式
触摸屏操作、显示
串口通讯
通讯接口
RS232/RS485
通讯协议
MODBUS-RTU 通讯协议
安全性能
绝缘电阻
≥20MΩ
介电强度
2000VDC历时60S
接地导通
≤0.1Ω
噪  声
≤70dB(1m外测试)
防护等级
IP20
冷却方式
强制风冷
工作环境
工作温度
0℃~45℃
工作湿度
10%~90%(无凝露)
海拔高度
≤3000m
外形尺寸(宽*高*深)
1800*2000*1000(必须保证此尺寸)
安装
安装调试需包含现场安装所需的线缆
收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号