如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)
小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?
如果不是那是多少?

最佳答案

查看完整内容

这个取决于你的环境温度,如果就放在外边是一点问题都没有的,这么细的线,不会太长;有个口诀是2点5下乘以9,你多股线就不能按2.5*9*5了,可以按十下五算,12.5乘以5也是没有问题的,这个数是铝线,要是铜线的话更没有问题。
wangdongchun
  • 积分:8457
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:1974
积分:8457
LV8
副总工程师
  • 2018-5-8 12:45:18
  • 倒数4
 
楼主的算法有问题,一楼主未说明导线的材质,二楼主为说明供电距离这牵扯到压降问题,三作为3+1电缆地线应该略细动力线,以上三点楼主可要考虑到

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

a546062923
  • 积分:280
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:14
积分:280
LV3
助理工程师
  • 2018-5-9 08:34:16
  • 倒数3
 
说的有点模糊,线材多长,线材的密度和材质,综合考虑是没有问题

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

sunlingsunhaiqi
  • 积分:1545
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:189
积分:1545
LV7
实习版主
  • 2018-5-16 08:43:04
  • 倒数2
 
这个取决于你的环境温度,如果就放在外边是一点问题都没有的,这么细的线,不会太长;有个口诀是2点5下乘以9,你多股线就不能按2.5*9*5了,可以按十下五算,12.5乘以5也是没有问题的,这个数是铝线,要是铜线的话更没有问题。
cyx7610
  • 积分:9763
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:1970
积分:9763
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-5-23 12:25:49
  • 倒数1
 
要算总体的有效截面积才行。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348