世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

双失谐LLC电路(内含LLC图解设计法)

[复制链接]
查看: 6974 |回复: 76
1
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-14 12:40:56
  在信号处理中使用的双失谐鉴频器与LLC电路有许多相似之处,比如都有两个谐振频率、两个谐振协同工作、增益与频率成单调关系,那么是否可以借鉴双失谐鉴频器的原理来设计一款双失谐LLC电路。
LLC图解设计法.rar (51.27 KB, 下载次数: 295)
此法是参考CMG版的资料公式,通过先预设一个目标范围再利用图解法经参数调节使增益曲线进入目标范围内,以达到快速、便捷、直观的求解方程组的目的。

收藏收藏11
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-14 15:51:20
 
LLC电路去掉变压器后可做如下等效:
                                图1 LLC及其等效电路
LLC电路的谐振腔中包含了励磁电感Lm,漏感Lr,谐振电容C加起来就是LLC,如果把励磁电感Lm设计的无穷大则电路等效为RLC串联谐振电路,谐振频率由漏感和谐振电容决定,见下图
                                      图2 -1等效串行谐振电路及增益曲线
如果把漏感Lr短路则等效为一种串并联电路,如下
                                         图2-2 串并联电路及其增益曲线
LLC电路就是上述两个电路的合成,合成后的增益曲线如下
                                              图3 LLC电路增益曲线对比
LLC电路的缺陷,双失谐LLC可能会有优势接下来尝试着分析一下。

greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2017-12-14 16:07:18
 
boy兄又有new idea .
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-14 16:28:55
 
  从鉴频器联想到了LLC电路,还在摸索中正好greendot老师过来帮忙指点一下
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2017-12-14 16:39:55
 
指点就不敢了。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-14 17:32:20
 
您客气了,受您指点可不少经常有醍醐灌顶、茅塞顿开的赶脚。这个双失谐LLC采用了两个独立的谐振腔比LLC电路多出一个电容,增益曲线的设计更灵活同时难度也更大了······
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-14 18:12:29
 
目前LLC的增益曲线也是很灵活的吧;
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 09:29:07
 
一般给定了输入电压和输出功率范围后最小和最大开关频率也就确定了,如果想工作在更高频率段比如500KHz以上好像就没办法了。
dxsmail
  • 积分:2958
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:709
积分:2958
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 09:44:49
 
又有新想法。。。过来看看。。。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 10:09:43
 
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 09:50:25
 
从鉴频器的角度分析了一下LLC电路的设计,发现采用图解法来设计LLC电路非常的便捷。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 10:10:11
 
图形法的思路是先根据输入电压的变化范围绘制出最高和最低增益Gmax、Gmin,再绘制出最小及最大开关频率fmin、fmax,这样LLC电路的工作区域就确定了。接着把增益曲线加上,只需要两条曲线一条是空载一条是满载,如果这两条增益曲线满足要求那么其它的也一定满足要求,详见下图。
                                    图4-1  图形法设计LLC电路
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 10:26:06
 
上面的图4-1是一种临界状态设计的恰到好处,如果设计余量比较大则如下图
                                       图4-2设计余量较大
图4-2的曲线说明电感参数偏小而电容参数偏大,会导致谐振腔中的电流偏大影响效率,这个后面准备做过仿真看看。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 10:41:10
 
设计不足的曲线如下
                                           图4-3 设计不足
图4-3这种情况在高压和低压段附近LLC电路都达不到设计要求。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 10:50:40
 
参数的调节方法是:
减小谐振电容曲线右移,减小K值(Lm/Lr)曲线斜率增大,保持K值不变同比例减小电感Lr、Lm曲线上移。
用这种方法设计LLC参数非常的便捷,并且对于电路中的整个工作状况都能一清二楚、做到心中有数。

鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 12:37:42
 
图三在低压输入时增益与负载没有交点,是不是没有解,具体的意义是什么呢,另外高压输入的时候是有交点的啊;

Snap8.jpg (52.48 KB, 下载次数: 58)

Snap8.jpg
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 13:09:00
 
图三是无解,意思是当低压输入、满载输出时输出电压永远达不到设定值。高压时是有交点但超出了最高频率限制,假设芯片的最高输出频率是130Khz,交点频率大于130Khz时是无法达到的。
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 13:35:20
 
是如此啊
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 13:54:46
 
这种方法是不是很简单啊
gaohq
  • gaohq
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:12606
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:3247
积分:12606
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 15:16:48
 
好像我一直都是这样搞的啊。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 15:58:55
 
不才我昨天才发现这个方法,以前就看过CMG版的那种方法
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-15 18:20:57
 
那么Q值的极限怎么设置呢,CMG文档中取阻性Q值的90%留了余量;
还存在一个在死区时间TD内,谐振腔电流抽干MOS COSS中电量的问题;如果Q太大,TD时间内抽不干,COSS放不完电就不是ZVS了;

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 19:10:06
 

这是按CMG版资料上的参数绘制的曲线,是取最大Qmax值的95%,软件会自动计算出这个结果,只需调整曲线时留意一下。
Q值余量留大了会降低效率,余量留小了会出现如你所说的抽不干MOS Coss电量的问题,还有要考虑电路损耗、器件误差等情况,Q值余量算是个工程经验值吧。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-15 19:27:00
 
不留余量也可以,将最大功率设计为Po/0.90(假设效率为90%),可以达到相同的效果。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-16 12:13:40
 
又看了一遍CMG的文档,参数是否合理有三个判定条件:
1、Q值余量,这个是判定低压输入时Q值是否有余量,要求满载时的Q值要小于等于电路的最大Q值,对应图解法中的左上角。
2、Im是否大于Ip,这是判定高压输入时是否满足ZVS,对应图解法的右下角。
3、k值范围在2.5-6之间,对应图解法中的斜率。
鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-16 12:30:27
 
看这个,跟CMG的内容有些扩展
你能把图表做出来吗:


200W_LLC的设计实例-斜阳古道-电源技术研讨会演讲课题之讨论.ppt

2.7 MB, 下载次数: 184, 下载积分: 财富 -2

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-16 13:00:23
 


不知道初始条件设置的对不,开关频率80KHz-136Khz?

鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-16 15:42:46
 
怎么我看所有的增益曲线,都好似长得一个样子;
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-16 17:28:34
 
这个赖我,我把x轴、y轴给重调了,原本它们高矮胖瘦各不同。

这是相同的坐标系下的对比
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-17 12:18:09
 

Mathcad文件已上传,如有错误烦请指正,如需改进自行解决。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-19 18:26:04
 
                                    
                     图5-1 LLC输入、输出电流关系
  上图是fs<fr情况下,对漏感和励磁电感电流做减法运算得到的电流差面积与输出二极管的电流面积一致,这说明LLC电路的励磁电流没有传递到次级,在fs=fr和fs>fr的情况下结果也相同,那么当fs<fr时LLC电路升压功能是如何实现的?

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-19 19:15:23
 
在下面的图中在半个周期内有部分时间输出几乎无电流,将这部分时间称作Toff剩下的时间为Ton。
                                 图5-2-1 1/2周期内划分Ton、Toff区
上图的电流波形放到电路中分析如下:
                                  图5-3-1 升压电路原理
在Ton时间内漏感电流一部分传递到负载一部分流过励磁电感,此时的励磁电感作为负载存在处于蓄能状态。当LC的谐振电流小于励磁电感电流后,励磁电感极性翻转将作为电源同Vin共同对谐振电容充电(类似Boost升压电路)此时为Toff升压段。当开关切换后Vin反向,电路进入下一个循环周期,由于谐振电容电压升高导致负载电压也跟着升高。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-19 19:49:36
 
如果想用于宽输入的场合就需要比较强的升压能力,一种方法是降低开关频率,另一种是减小励磁电感感量。励磁电感就如同稳压二极管一样,用不用都有电流流过有固定的损耗,如果励磁电感选的小(K值小)固定损耗会加大,所以LLC电路用于宽输入场合效率不会很理想。
LLC电路的另一个问题就是增益曲线的非线性会导致电路难控制,设想双失谐LLC的目的就是想改善增益曲线的线形度。所谓线性,一次方程y=a*x+b就是一个线性方程容易解也容易控制,y=a*x^2+b*x+c是一个抛物线不容易解对于电路来说也难控制。
在电源控制中有种解决方案是把二次方程变成线性的一次方程,是用另一个函数来代换其中的平方项使之变成一次方程。一般这个另一个函数就是电流环,通过原来的电压环控制电流环实现双环控制。变换前的二次方程称之电压控制模式,变换后的双环称之电流控制模式,一般电流模式都优于电压模式。
对于LLC电路也可以采用同样的思路把多次方程降为低次或者线性方程,从而设计成一款电流模式LLC。以前曾做过电流模式LLC的仿真效果还不错,这次准备用方程将其表述出来并为其找到出理论依据。

鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2017-12-21 12:30:02
 
在TOFF时间内,输出整流管会工作在0电流关断的状态吧,如果没有这个时间,输出管子可能是硬关断了。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2017-12-21 12:52:41
 
是的当开关频率大于谐振频率时输出二极管就变成硬关断了

鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2018-1-3 17:06:11
 
资料中有说,当频率低于(Lp+Lr)+Cr的谐振频率时,工作状态不理想,一直不能理解,这个频率是怎么来的,会有什么特征,跟纯阻性工作点有什么关系(纯阻性是感性、容性的分界线)
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-4 19:08:19
 
在论坛中有见过这样设计的,频率反走、五代技术·······,特性大概情况如下(k=26)

                      空载满载增益曲线


                输出二极管及谐振腔电流波形
优点:轻载低频、重载高频(频率反走),零电流开关(LLC非零电流关)。
在LLC电路中第一谐振点效率最高,一般设计时都将频率范围设计在谐振点附件,如果将开关频率设计在第二谐振频后按我个人的理解是:第一谐振点相当于临界模式偏离第一谐振点后相当于进入断续模型,同断续模式特性相似这种用法的峰值电流较大。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-4 18:48:50
 
用Saber软件验证了一下图解设计法发现二者结果不能完全重合,见下图
                            图6-1 Saber仿真和Mathcad计算结果对比
图6-1(a)是满载时的增益曲线,黑点是Saber仿真的数据绿线是公式计算结果,二者在远离谐振频率时偏差变大。图6-1(b)是空载时的增益曲线(红点是Saber仿真数据)二者结果相近。
下面的是k=6的对比图
                                 图6-2 k=6时计算、仿真对比
上述情况一种可能是Saber软件结果不准另一种情况是Mathcad计算公式不够精确,如果是后者则实际开关频率的变化范围要比按CMG版公式计算的范围窄。

鸡腿
  • 鸡腿
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7243
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:2095
积分:7243
LV8
副总工程师
  • 2018-1-4 19:34:55
 
我一直认为基波分析法应该加上近似两字,资料中推导的增益的公式,都是基于纯正弦波形来表达阻抗的,实际上除了谐振点之外都不是纯正弦波形了,还有输出端阻抗也是用纯正波电流来计算的,实际上它是个扁的正弦波(减法),不知道你的saber是怎么弄出增益曲线的
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-4 20:59:13
 
开始我也认为是波形非正弦引起的,后用阻容降压电路做了实验发现三角波和正弦波输入时输出结果几乎一样,而只当方波输入时差别才较大所以不太确定了。
根据这个想法也有对公式做了补偿,结果在公司电脑中明天传上来。
Saber曲线是一个点一个点测然后写入Mathcad的(幸好一次仿真只需几秒)。
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2018-1-4 22:20:31
 
以前有网友用计算方法做的曲线,不是基于FHA的:

LLC.jpg (135.23 KB, 下载次数: 49)

LLC.jpg
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-5 09:05:25
 
有相关的资料吗?
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2018-1-5 12:41:17
 
没有了,记得不是用 Closed-form formula的,是写了个Program的,运算时间以小时计。
TI AppNote 里的:

5734.3.PNG (43.6 KB, 下载次数: 42)

5734.3.PNG
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-5 16:53:33
 
在网上找到了Ti的这份资料 Design an llc resonant half-bridge power converter_slup263.pdf (1.48 MB, 下载次数: 126)
按照资料中的参数进行了仿真和计算

                 图6-5 根据Ti资料进行的仿真对比
Ti资料中的图不是后面给的实例参数(谐振频率不同)这个稍微有点遗憾,不过他们的实际值同理论计算值的偏差趋势是很相似的。
仍用之前的补偿系数对方程进行补偿得到结果如下:
              图6-6补偿后的Ti-LLC增益曲线

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-6 10:16:10
 
根据TI资料中增益图(图6-5左)反算出其谐振参数为:Cr=29nF,Lr=48uH,k=5,功率=250W,根据这个参数绘制出曲线并同原资料图对比。
                             图6-7 Ti250W增益曲线对比
Mathcad软件中好像没有箭头朝下的三角标,除此之外两张图几乎一模一样说明反算的参数同Ti的原参数非常接近了。
再次加入之前的补偿参数结果如下:
   图6-8 TI250WLLC加补偿后的增益曲线同实际曲线对比
图6-8中的三角图标是TI的实测数据,第一证明Saber的仿真是准确的,第二证明补偿参数是合理的可以使LLC的设计公式更准确(补偿只针对fs>fr2既第二谐振点右侧,对于fs<fr2既频率反走的不适用)。

greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2018-1-7 22:52:12
 
不錯。这个补偿后的,可以是一个Closed-form 公式吗?和Q的关系如何 ? ZVS 区域呢?
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-8 18:03:25
 
补偿系数是一个跟开关频率fs和Q有关的函数,计算的时候不需人为干预大概属于Closed-form公式吧?ZVS区是指?ZCS区还没做补偿。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-8 18:09:53
 
https://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=160283
找到以前的一个帖子,CMG版语录:
FHA是LLC的一种分析方法,并不是说只有基波传递能量。
FHA在开关频率=谐振频率下几乎没有误差,但在开关频率偏离(高于或者低于)谐振频率是就有误差了,频率偏离越大误差越大。偏离很大是FHA已经意义不大。
据我所知,我们公司的LLC设计软件不是基于FHA的方法,而是基于实际能量的查表法,所以设计结果比较准确。
其实我在很早以前的一个帖子中就说过想做一个相对准确的能量传递公式出来,但后来工作内容变动没有再做LLC了,大家可以努力一下。
其实仿真是一个较好的方法,举个例子:如果想知道实际和FHA的偏差,假如电源谐振频率是100K,如果想知道工作频率70K时的偏差,把计算的输出电压和开环仿真的电压做个比较就可以了。用实际电源开环测试也可以知道误差有多大。

greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2018-1-8 21:16:00
 
这个记得。
ZVS意思指ZVS区域是否也要修正一下?和FHA的有无分别?
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-9 17:07:43
 
ZVS1和ZVS2区都有修正,修正函数相似只是常量略有不同。
greendot
  • 积分:31625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8701
积分:31625
LV12
专家
  • 2018-1-9 21:23:54
 
Good .
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-9 23:14:48
 
在ZCS区也添加了补偿参数,曲线凑的更接近了。

             图6-9-1 空载、100W时仿真值和计算曲线对比

            图6-9-2 200W、250W时仿真值和计算曲线对比
gaohq
  • gaohq
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:12606
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:3247
积分:12606
LV10
总工程师
  • 2018-1-10 11:49:23
 
如何修正的?
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-10 21:25:19
 
就是用一个f、Q的函数来替代系数π,不同区域中函数的常量略不同。在理论上是不应有区域之分的而且曲线也只是近似重合,所以还需尝试新的补偿函数。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-15 11:47:50
 
从增益特性曲线看LLC电路的线性度不算太差特别是重载的时候,这说明LLC电路对输入扰动比较容易补偿。接下来把公式做变换来比较不同增益下的频率/功率的线性度。
          图6-9 不同增益下的频率/功率特性曲线
上图中当增益G=1,功率变化时开关频率不变等于谐振频率。
高压输入时取增益G=0.96,当功率超过100W左右后开关频率开始快速下降。
低压输入时取增益G=1.1,当功率超过200W左右后开关频率开始快速下降。
理想的线性曲线应当是从轻载到满载,频率/功率曲线为一条直线或斜线,从图中看LLC电路从轻载到满载频率/功率特性曲线不理想。

mengyong
  • 积分:3115
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:73
积分:3115
LV8
副总工程师
  • 2018-8-11 09:08:15
  • 倒数2
 
跟着 greendot 和 boy59 受教了
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-5 09:02:25
 
用拟合的方法对曲线进行补偿得到如下结果:
                                  图6-3 拟合后曲线(k=3)
改变谐振参数使k=6,采用同样的补偿参数得到的结果如下:
                                  图6-4 拟合后曲线(k=6)
拟合法也是试凑法并没有理论依据,达到上述曲线只是在励磁电感Lm前增加了补偿系数,如果能找出更精确的方程则二者的结果应当是完全重合的。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-25 22:53:51
  • 倒数9
 
开关电源控制环路设计(初级篇).pdf (1.08 MB, 下载次数: 61)
根据上述资料连续模式buck电路的传递函数如下:
公式中红框处Vosc作何解释?

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-25 23:21:44
  • 倒数8
 
参照LLC电路采用基波分析法推导出的buck连续模式传递函数如下:
                                图6-10 buck电路传递函数及验证
如图所示新的传递函数曲线同测试结果完全一致(100Khz处接近开关频率结果略有偏差),资料中的公式该如何解读?

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-26 17:45:49
  • 倒数7
 
在资料找到了这个疑惑的答案。
公式中的Vosc是控制芯片中的三角波峰值,代表的是从控制电压Vcont到输出的传递函数,图6-10中的公式换成占空比D后代表的是输入到输出的传递函数。

XIE52062
  • 积分:2187
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:308
积分:2187
LV8
副总工程师
  • 2018-1-5 13:18:42
 
跟着大神来学习,受益匪浅
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-18 22:50:09
 
对于工作在ZCS区的LLC电路(频率反走)如果继续增大励磁电感(增大k值)则变成了串联谐振电路。
                   图7-1 LLC与串联谐振电路
上图中分别是1W、100W、200W、250W的增益曲线,右边的串联谐振无法处理轻载1W既轻载不可控,优点是励磁电流几乎为零效率更高。

chendong001
  • 积分:603
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:33
积分:603
LV6
高级工程师
  • 2018-1-18 23:21:23
 
boy兄仿真很到位,此贴要细细看看
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-18 23:32:03
 
有分析不到位的地方还望多指教
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-18 23:30:43
 
有一种方法可以解决串联谐振轻载不可控的问题同时也能降低开关频率的调节范围,这种方法有可能成为数字电路的发展趋势既电容、电感参数可调。
这里采用电容可调的方式,电路如下:
                  图7-2电容可调串联谐振电路
根据不同的负载匹配相应谐振电容使ZCS区内的Q曲线重合,见下图:
               图7-3 变电容串联谐振增益曲线
如果采用数字的方式,四组电容可以有2^4=16种组合,再结合小范围的频率调节就可实现全工况工作。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-19 07:39:39
 
按上述电路及曲线取开关频率20KHz,测得各功率下的电流波形如下:
         图7-4 20KHz开关频率不同功率电流波形

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 13:34:48
 
以前发过一个帖子“另类LLC软开关”
当时只做了定性分析,这次准备借助Saber 和Mathcad软件找出其参数的设计方法,选其中的LLC+Buck电路来进行分析。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 13:52:12
 
先回顾一下这个另类电路,想法是源自一次仿真见下图:
                            图8-1 LLC电路周期性上电的电流波形
在给全谐振的LLC电路上电时发现电流是逐渐上升的,这说明谐振也是需要一段时间才能达到稳态,那么是否可以利用这个逐渐上升的过程来实现增益控制,另类LLC电路的想法就这样产生了。
将上面图8-1红框处展开:
                             图8-2 上电电流局部展开图
如图8-2电流逐渐上升的过程是非线性的,如果取其中一小段则可近似的认为它是线性的。后面蓝框中的波形比较常见,典型的阻尼震荡波形。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 14:13:39
 
电路如下,普通Buck电路和LLC+Buck电路的对比。
                                  图8-3 Buck和LLC+Buck电路
图8-3中的n_19u和n_19d是谐振信号(假设谐振频率1MHz),PWM信号0-100%占空比可调(假设频率100Khz)。这种LLC+Buck电路中1MHz谐振频率可以看做是载波, 100Khz占空比可调的PWM信号可以看做是调制信号,根据调制原理信号只发生了频移并不改变原始信号特性。后面将证明这种LLC+Buck电路同普通Buck电路的特性很接近。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 14:38:49
 
下面的是Buck电路的增益方程及由方程描绘出的增益曲线。
                                   图8-4 Buck电路增益曲线方程
通过仿真验算也找出了LLC+Buck电路的临界电阻表达式
如果调节参数使二者的临界电阻相等则二者的电流也可以达到“同步”。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 15:26:42
 
对两个电路进行对比仿真采用的参数如下:
Buck电路,开关频率fb=5Khz(便于快速仿真)、电感Lbuck=200uH、匝比1:1、输入电压20V、负载2-24欧姆。
LLC电路,谐振频率fr=100Khz、谐振电感Lr=Lbuck*2/π=127.3uH、谐振电容Cr=19.9nF、匝比1:1、输入电压40V、负载2-24欧姆与Buck同步,调制信号5Khz与Buck同步。
仿真结果如下:
                               图8-5 三种模式下电流及输出电压对比
如上图8-5所示,采用相同临界电阻时可以使两个电路的工作模式同步,由于载波(正弦波)的平均电流值小于调制波(三角波)所以LLC+Buck的输出电压要低一些。

boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2018-1-21 16:15:57
  • 倒数10
 
                                    
                    图8-6 LLC+Buck电路增益曲线         
LLC+Buck电路的增益曲线与Buck电路略有差异,  除了正弦波波形的问题外LLC电路在高Q值时增益会下降(仿真的结论,实际电路不确定)。
电路的优点:以调制的方式综合了软开关和硬开关的优点,1、全程软开关可以降低开关损耗提高开关频率减小变压器尺寸,2、可以像硬开关电路一般控制如限流、软启动及宽范围应用等(始终软开关的前提下)。
电路缺点:连续模式应用时需要高Q ,适用于低压大电流场合 。高Q值会引起谐振腔内高的峰值电压,需高耐压谐振元件。输出电压不能连续可调有精度限制,如仿真中的精度是1/20  
hunter4051
  • 积分:8036
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:579
积分:8036
LV8
副总工程师
  • 2018-3-15 18:01:19
  • 倒数6
 
图解法比较方便,直观。。。。
萧萧一片云
  • 积分:380
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:380
LV4
初级工程师
  • 2018-4-22 17:01:09
  • 倒数5
 
您好版主,我想知道,准谐振和LLC的具体不同在哪?
hunter4051
  • 积分:8036
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:579
积分:8036
LV8
副总工程师
  • 2018-4-23 08:52:58
  • 倒数4
 
准谐振一般用在反激,LLC一般是半桥或全桥
萧萧一片云
  • 积分:380
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:380
LV4
初级工程师
  • 2018-6-10 10:35:36
  • 倒数3
 
恩恩
阿甘
  • 阿甘
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3062
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:374
积分:3062
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-10-3 02:42:50
  • 倒数1
 
很有启发,感谢分享
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号