世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

双AC切换要怎么做呢

[复制链接]
查看: 759 |回复: 7
1
musyer
  • musyer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1556
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:271
积分:1556
LV6
高级工程师
  • 2017-12-29 10:56:33
10问答币
一路AC做主AC,另外一路做备用AC。
主AC掉或者低于某个电压,备用AC补过去。
killaws
  • 积分:10956
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:594
积分:10956
LV10
总工程师
  • 2017-12-29 11:06:20
  • 倒数7
 
孤岛可以吧
musyer
  • musyer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1556
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:271
积分:1556
LV6
高级工程师
  • 2017-12-29 11:19:25
  • 倒数6
 
不需要做这么复杂吧
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2017-12-29 11:22:37
  • 倒数5
 
补过去?相位相同才能补,否则就是短路。应该断掉A之后投入B,确保断开(产弧结束后)后再投入即可。
musyer
  • musyer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1556
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:271
积分:1556
LV6
高级工程师
  • 2017-12-29 13:41:39
  • 倒数4
 
做两套整流,过整流桥后再做A  B区分
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2017-12-29 15:19:22
  • 倒数3
 
同意
musyer
  • musyer
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1556
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:271
积分:1556
LV6
高级工程师
  • 2018-1-3 14:23:05
  • 倒数2
 
我现在有个问题,在做个辅助电源,应该是要两个整流桥汇入点取电做辅助电源吧
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
最新回复
  • 2018-1-3 15:35:25
  • 倒数1
 
可以
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号