不知道大家再算线径的时候有没有遇到过这样的问题,是直接计算有效值算线径,还是先绕个变压器直接用示波器去测有效值再选线径。你们更倾向于那种?
还有有没有什么关于各种拓扑电感或变压器有效值的计算公式,希望不吝分享。谢谢
收藏收藏
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
  • 2017-12-29 15:18:29
  • 倒数6
 
肯定要先计算好有效值。其实铜线的电流密度取值范围比较宽,根据温度与散热条件而定,一般取5-10A/mm^2.
szckcoil
  • 积分:673
  • |
  • 主题:63
  • |
  • 帖子:101
积分:673
LV6
高级工程师
  • 2017-12-29 15:35:32
  • 倒数5
 
顶一下,其实不管是做实验还是其他,大部分时间都是需要大胆假设才会有方向感的,岑科(小编)电感之家路过
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2017-12-29 17:03:32
  • 倒数4
 
算有效值,选线径,算线阻,算损耗。
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2017-12-29 19:11:49
  • 倒数3
 
建议不按电流选线径
ZWC317441532
  • 积分:14408
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1254
积分:14408
LV10
总工程师
  • 2017-12-30 09:18:25
  • 倒数2
 
我这个贴子里面85楼有有效电流的计算,可以看看.https://bbs.21dianyuan.com/forum. ... &fromuid=301002
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
最新回复
  • 2018-1-3 14:18:37
  • 倒数1
 
这个写的不错
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号