在CCM-BoostPFC中,为防止输入电压变化引起输入功率的改变,在乘法器中引入了电压前馈。然而在临界模式pfc电路中,控制电路L6562A芯片的乘法器中就没有引入电压前馈,这是为什么呢?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-1-7 19:47:25
  • 倒数6
 
这是控制算法决定的,而控制算法是在进步的。趋势是:尽量省掉(简化)输入电压采样,尽量省掉(简化)电流采样,尽量省掉(简化)过零采样(6562那个辅助绕组),尽量减少PIN数和外围,怎么省?考验的是技术水平。
smileboy
  • 积分:478
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:35
积分:478
LV6
高级工程师
  • 2018-1-7 20:18:13
  • 倒数5
 
我的意思是,临界pfc不引入电压前馈,会不会造成和ccm-pfc不引入电压前馈相同的问题。也就是说,在没有引入电压前馈的情况下,如果输入电压增大,临界pfc的控制芯片L6562A的乘法器输出参考电压将增大,主电路中的峰值电流将增大,平均电流也随之增大,这时输入功率增大,对于恒功率负载,由于电压环带宽较小,此时输出电压将出现大的波动。
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-1-7 20:29:22
  • 倒数4
 
说了,更先进的算法的目的是想省那些东西,既然想省,它就不会按你的思路出牌,也许就没有乘法器,为什么一定要有乘法器呢?我们的目的是PFC,而不是乘法器。
qq649802817
  • 积分:926
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:84
积分:926
LV6
高级工程师
  • 2018-1-7 23:51:49
  • 倒数3
 
pfc有单周期控制的,不需要采集前馈电压
nc965
  • 积分:93657
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27354
积分:93657
版主
  • 2018-1-8 09:13:20
  • 倒数2
 
单周期控制也有需要采样输入电压的,看芯片
zhuliu09
  • 积分:4283
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:849
积分:4283
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-1-8 15:35:20
  • 倒数1
 
这个要看具体的控制方案了,你提到了L6562是临界模式的,那么L6562是不是采用了峰值电流控制或者逐周期的电流保护之类的措施来避免你说的现象出现喃?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号