UPS比电池组加逆变器组合好在哪里

[复制链接]
查看: 65 |回复: 1
1
qxbn
  • qxbn
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:429
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:119
积分:429
LV6
高级工程师
  • 2018-1-12 09:07:20
    有人曾提出UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,当今世界上具有实力的UPS生产大厂,在设计上均充分考虑了此问题。
在中国早期的机房中,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有了48V电池组,采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。现在看来,这种方法存在着许多弊病。
   首先,UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DCDC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。
   反观电池组+48V逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。
  其次,UPS的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。
  而48V电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的输入端,将大大影响通话品质。
  最后,逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,最大的逆变器约为15KVA.UPS本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大。
仅仅从个角度来分析,48V逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性等方面均无法达到UPS的水平,因此在机房应以选用UPS为最佳。
nc965
  • 积分:35569
  • |
  • 主题:110
  • |
  • 帖子:11860
积分:35569
版主
最新回复
  • 2018-1-12 09:30:03
  • 倒数1
 
UPS不就是电池组加逆变器组合吗?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348