| | | | | 继电器吸合的是那种老办法 如果两个阻抗都很低就检测不出来 你可以用解方程的方法来计算 但是软件设计起来比较麻烦
继电器没闭合的时候 有一个PV电压值 一个检测值 继电器吸合的时候也是两个值 把PV+- gnd的电阻当着未知数
这个方法很不错 |
|
|
| | | | | | | 您好,感谢您的回复。但是我还是有些问题不明白,当输入只有一路的时候,就是只有PV+,PV-,那么他们对大地的阻抗设为x,y,列两个方程组就可以解出来,但是现在很多逆变器都是双路输入的,就是PV1+,PV2+,PV-(共地),那么他们对大地阻抗就要设为x,y,z,这样的三个方程是解不出来唯一解的,只能去掉一个未知数才能解,这样误差将会很大。 |
|
|
| | | | | | | | | power ONE一路工作的时候另一路是对地短路的 你可以给客户的时候就直接规定好如果使用一路 怎么去安装
第二就是对引入到控制板的PV电压绝缘阻抗检测
最好搞个样机看看 |
|
|
| | | | | | | | | | | 正好我这边有power one的样机,不过是风能的,也是有绝缘检测功能的,可是我找不到这个电路的位置啊,你能留下邮箱么?我发些相片和电路图给你。 |
|
|
| | | | | | | | | 有用到IR的MOS、IGBT或者MICROCHIP的MCU的,请联系IR、MICROCHIP的一级代理商,QQ:2233829623 |
|
|
|
|
| | | | | 楼主:您好!
不知知道问题解决没有,想找您一起切磋一下,方便可以发邮件给我562117091@qq.com |
|
|
| | | | | 多路输入的我不是很了解,但是我们小功率的都是一路输入,不过不是用继电器而是光耦。导通和关断得到两个数据,然后解方程得到绝缘阻抗。但是有一点注意的是GND对EARTH之间必须要接上5-6M的电阻,不然的话GND对EARTH之间的阻抗会计算不准。 |
|
|