突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?

最佳答案

查看完整内容

不谢,一起交流。 这是因为交流电器的原因,零线火线反接是没有关系的。家用电器(单相交流)工作时,电线和电器构成电路回路,电流在上半周期从火线往零线流,正向电流按照火线、电器、零线的顺序流动。下半周期,反向电流按照火线、电器、零线的顺序,看起来是电流又从零线流向火线。 典型的电器就是白炽灯。 LED灯就不一样,220V进来会进行整流,整流桥的设计就是不管电流如何输入,整流后输出电流的正负是不变的。所以对有整流 ...
SWDOU
  • SWDOU
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1406
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:150
积分:1406
LV6
高级工程师
  • 2018-2-8 14:09:48
 
肯定要分火线和零线了!  没有形成回路的电路是不能工作的!
zhongzhengwen
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2018-2-8 17:23:32
 
在有用电器工作构成回路的情况下,好像是火线与零线在一个周期内,各有半周期接正电源半周期接负电源,电流在半周期从火线往零线流,下半周期又从零线往火线留,但其实质不是这样的。
单说火线与零线。火线对地的电位有效值是220V,正弦周期性变化。

零线的本质是中线,中性点电位对地一直为零。
所以火线零线区分的原因:
1.两者本质不同。测量火线对地的电压有效值一直是220V,零线电压为零。墙上的插座,我们可以用手直接操作零线,却不能直接碰火线,必须断电。
2.线路安全设计。线路的开关或电闸都是放在火线上,断闸以后,后面的电路都是安全的。
3.规范化。形成规则习惯,所有人在认识上会统一起来。

shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-2-9 11:29:39
 
谢谢这么仔细的回答
我追问一下,我把三孔插头打开,地线位置不动,把零线和火线的接线位置左右对调,也没有影响用电器运行
这个怎么解释呢?既然你说过火线零线的本质不是半周期对换
谢谢
zhongzhengwen
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2018-2-9 15:00:48
 
不谢,一起交流。
这是因为交流电器的原因,零线火线反接是没有关系的。家用电器(单相交流)工作时,电线和电器构成电路回路,电流在上半周期从火线往零线流,正向电流按照火线、电器、零线的顺序流动。下半周期,反向电流按照火线、电器、零线的顺序,看起来是电流又从零线流向火线。
典型的电器就是白炽灯。
LED灯就不一样,220V进来会进行整流,整流桥的设计就是不管电流如何输入,整流后输出电流的正负是不变的。所以对有整流电路的电器来说,没有正反接线,可以对调。
带有电机的电器也没关系,对于单相交流电机,影响正反转的是电容的接线方式,一旦接好线,零线火线对调不会影响运行,直流电机有换向,所以也没关系。

但是,零火线对调有安全隐患。因为:
有的家用电器,开关是在火线上,零火线对调的话,插头不拔下,即使关了开关,电器也带电,只是没有形成回路,不会运行而已。所以现在一般的电器开关都会同时控制零、火线。
总之就是,家用电器的工作运行不会受到哪是火线哪是零线的影响。
三相电的用电器是不可以对调火线零线的。


评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网雪花 + 10

查看全部评分

shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-2-9 15:43:26
 
谢谢你的详细解释
原来是因为整流器的输出,已经确定了直流电的正负极性了
zhongzhengwen
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2018-2-9 16:16:44
 
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-2-10 20:04:36
  • 倒数8
 
你好,我突然又有关于火线零线的疑问了
就是你说的带电机的用电器
比如电风扇的插头,插头不分正反插
按照之前说的,交流电整流出来直流电正负极确定了
可是电风扇带有电机,直流怎么再把风扇电机转动呢?
难道还要经过一次逆变?
再次谢谢
zhongzhengwen
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2018-3-5 14:40:01
  • 倒数4
 
带有直流电动机的电器不需要逆变,直流电动机的结构有电刷换向器,直流电流输入下保证了电机一个方向上转动。可以搜索直流电动机原理,有很详细的解释,更专业的。
很多家用电器使用交流电动机,接线固定的情况下,零线火线互换不会影响转动方向。

shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-3-7 16:24:47
  • 倒数3
 
谢谢你的解答,原来是和交流电动机的电容接线方式相关
结合这贴记得问答,让我明白了为什么很多两孔插头可以不分正反插入
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-4-13 08:42:52
  • 倒数1
 
老哥,早上好,还有个问题好奇
一个电源,三相380Ac输入,全桥整流540VDc母线输出,母线电容等效以后是800v/3400uf  ,如果用340Ω/4000w的电阻(由5个68Ω/800W的功率电阻串联构成)给母线电容放电,放电时间可以计算吗?
查看了一阶电路的知识,说到充电放电要大约3-5个时间常数
是不是说我的这个,放电时间是5RC,即5×340×3400÷1000000=5.78秒?
那取不同的R或者C的值,岂不是时间不一样?

zhoupxa
  • 积分:3631
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:125
积分:3631
LV8
副总工程师
  • 2018-2-10 12:06:35
 
常说的火线、零线是指220V单相交流电,源自于三相四线制这一电源体制。
在电源侧:这种电源系统中的三相发电机引出三个热端(相线A/B/C,就是所谓的火线),一个接大地的中性点(中线N,就是所谓的零线),单相供电时,发电机的某一热端和中性点之间作为电源(相电压220V),与负载构成供电回路。

在负载侧:火线和零线之间的电压为220V的相电压。由于地电阻的影响,火线对地电位会降低,一般接近220V,同样零线对地电位接近但不一定是0V。在零线开路的情况下,有时火线电压会通过用电器构成回路,导致在用电器近旁的零线带有火线的高电压。为保证安全用电,零线要可靠连接,在零线上不能装开关或保险。

至于实际电流何时从火线流向零线、从零线流向火线,取决于电压和电流之间的相位关系,对交流用电器来说没有区别。

zhongzhengwen
  • 积分:271
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:23
积分:271
LV3
助理工程师
  • 2018-3-5 14:38:37
  • 倒数5
 
很详细很到位
shaorc
  • shaorc
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2754
  • |
  • 主题:192
  • |
  • 帖子:485
积分:2754
LV8
副总工程师
  • 2018-3-7 16:29:37
  • 倒数2
 
谢谢这么详细的讲解
zhoupxa
  • 积分:3631
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:125
积分:3631
LV8
副总工程师
  • 2018-2-10 12:12:51
  • 倒数10
 
零火线不能接反,一是因为用电器的开关、保险都是装在火线上的,二是因为有的用电器会采用“接零保护”(一般单相用电器较少使用,多是采用“接地保护”),零火线反接会带来安全隐患。
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-2-9 13:06:50
 
分析很到位
sdfgcs
  • sdfgcs
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3793
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:95
积分:3793
LV8
副总工程师
  • 2018-2-10 11:00:50
 
为了安全的原因所以不要对调零线与火线的接线.因为家用电器就是用这种标准接线的.
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-2-10 20:02:30
  • 倒数9
 
但是实际当中,特别是接插板时都不去注意
sdfgcs
  • sdfgcs
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3793
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:95
积分:3793
LV8
副总工程师
  • 2018-2-14 09:22:56
  • 倒数7
 
其实在生产这些插头插座时已经都作了标志
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-2-14 21:29:16
  • 倒数6
 
标记是做了
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号