就像这样(简图),MOS关断时可能会被高压击穿,但是GS给驱动开启MOS时还要让管子仍旧继续正常导通工作。
MOS会坏吗,有其他问题吗?

捕获.PNG (15.11 KB, 下载次数: 76)

捕获.PNG

最佳答案

查看完整内容

电流足够小,就不坏。 测MOS耐压,就是类似的原理。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

收藏收藏1
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2018-2-26 22:48:46
 
为什么不选耐压高的?
parachutes30
  • 积分:849
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:134
积分:849
LV6
高级工程师
  • 2018-2-27 21:31:57
  • 倒数6
 
80V,100V的PMOS小信号便宜管子请推荐一个。
edie87
  • edie87
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5178
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:925
积分:5178
LV8
副总工程师
  • 2018-2-27 09:28:34
 
超过MOS管的VDS就有可能损坏
你用60V的管子,可能80V左右就损坏,当然,也是少量可能能顶住100V的高压,概率问题
parachutes30
  • 积分:849
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:134
积分:849
LV6
高级工程师
  • 2018-2-27 21:40:51
  • 倒数5
 
二极管的PN被反向击穿,电流不大就未必坏啊。
这里MOS坏的理由是什么呢?
one-piece
  • 积分:2552
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:422
积分:2552
LV8
副总工程师
  • 2018-2-27 10:49:12
 
不太清楚你这个电路做什么的,如果是电平转换,看你D后面的电路是什么了,如果D后面什么都没有,电压应力损坏的可能性很大
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2018-2-27 11:46:53
  • 倒数10
 
1、MOS关断时可能会被高压击穿,击穿不是坏吗?
2、然后后面又问,MOS管会坏吗?
你说他会不会坏?
parachutes30
  • 积分:849
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:134
积分:849
LV6
高级工程师
  • 2018-2-27 21:47:22
  • 倒数4
 
好吧。我理解的击穿真不一定坏。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2018-2-28 08:42:13
  • 倒数3
 
不好意思,是我理解错了,没注意到那个电阻的阻值。
mgs4cn
  • mgs4cn
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:240
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:19
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2018-2-27 12:10:35
  • 倒数9
 
mosfet击穿相当于60v稳压管,(100-60)/100k=0.4mA, P=60V*0.4mA=24mW. 你可以看看你的mosfet有这么弱吗?

Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-2-27 12:24:48
  • 倒数8
 
电流足够小,就不坏。
测MOS耐压,就是类似的原理。

评分

参与人数 121币 +10收起理由
admin + 10

查看全部评分

greendot
  • 积分:31576
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8690
积分:31576
LV12
专家
  • 2018-2-27 21:14:48
  • 倒数7
 
Agree。
long609689209
  • 积分:5232
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:457
积分:5232
LV8
副总工程师
  • 2018-2-28 09:18:54
  • 倒数2
 
学习了
liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
最新回复
  • 2018-2-28 09:23:17
  • 倒数1
 
最好选择耐压高于实际工作电压的mos管
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号