| | | | | | | 没有分压,电路图就是上面的,为了简化我把电路中保护的部分去除了,但是那部分对这个没有影响
|
|
|
| | | | | | | 需要将24V通过分压电路分成16V和负压,最好有一个加稳压电路
|
|
|
| | | | | | | | | 理论上当Q1导通的时候,Q2关断,VCC是24V,输出压降为24V减去稳压管的6.8V,再减去Q1的导通压降,就是16V左右。
当Q2导通的时候,Q1关断,输出压降就应该是稳压管的-6.8V减去Q2导通压降,应该是-6V左右啊
现在问题主要在于Q1导通时候示波器测量压降为4V左右,更换三极管之后情况相同。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 不知道串在稳压管的电阻多大,需要留过稳压管的电流合适来保证稳压管稳压,另外还需要分压电容
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 串在稳压二极管上的电阻10k,您说的分压电容要放在哪
|
|
|
|