世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

RE102,10K-30M段,700K处干扰怎么解决?之前没碰到过这么低的辐射

[复制链接]
查看: 4410 |回复: 5
1
renkang
  • 积分:18
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:18
LV1
本网技工
  • 2018-3-10 12:21:00
10问答币

RE102曲线

RE102曲线
  

CE102曲线

CE102曲线

第一个是RE102曲线,第2个是CE102曲线。
设备就一个电缆,一路28V电源,一路422,一路232,2个离散量。设备内部电源28V转5V的DCDC,5V再转3.3V给422芯片、单片机供电
netzah
  • netzah
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:253
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:60
积分:253
LV3
助理工程师
  • 2018-3-10 19:41:51
  • 倒数5
 
居然是微伏级问题,围观大神解决
阳光常在
  • 积分:1371
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:136
积分:1371
LV6
高级工程师
  • 2018-3-11 21:58:31
  • 倒数4
 
  可能是28V转5V 的 DCDC 造成的,如果5V -- 3.3V也是 DCDC,也有可能。

  先检查PCB,开关输出到电感走线是否合理,如果过长,比如2厘米、单过孔,改PCB / 或加四端接地白铁皮屏蔽罩;


  在续流二极管上并联合适的 RC 吸收寄生振铃,有时会有大幅改善

xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2018-3-11 22:27:49
  • 倒数3
 
没电路没参数没实物,处理啥啊!
h8f10
  • h8f10
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3325
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:756
积分:3325
LV8
副总工程师
  • 2018-3-13 00:34:38
  • 倒数2
 
找到干扰源,咔嚓之;
找到干扰路径,咔嚓之。
renkang
  • 积分:18
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:18
LV1
本网技工
最新回复
  • 2018-3-13 20:18:27
  • 倒数1
 
问题已找到,是实验室电源的问题。测试之前扫了一次底噪没问题,试验过程中就没往实验室方面考虑,看曲线判断是设备电源的问题,怎么处理都干不掉,最后又重新测了一次底噪,才发现这个是实验室的电源的问题。谢谢各位专家。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号