差模雷击测试,放电管放电

[复制链接]
查看: 1394 |回复: 5
1
吕不同
  • 积分:32
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:32
LV1
本网技工
  • 2018-3-14 20:06:51
10问答币
在进行4kv差模雷击测试的时候,放电管有放电现象。请问一下为什么会出现这种情况?
]9FXF$9~{~4~C3AGA)7K732.png
nc965
  • 积分:93611
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93611
版主
  • 2018-3-15 08:37:10
  • 倒数5
 
有共模成分了
吕不同
  • 积分:32
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:32
LV1
本网技工
  • 2018-3-15 09:18:07
  • 倒数4
 
感谢您的回答。请问下差模雷击不是只在L,N之间形成回路吗?为什么会有共模成分?
nc965
  • 积分:93611
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93611
版主
  • 2018-3-15 10:37:55
  • 倒数3
 
可能是设备的原因,也可能是测试对象的原因
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2018-3-20 14:15:47
  • 倒数2
 
差模防护,L/N到地的放电管应该不会动作。
LED驱动电源防雷 - 副本.jpg
nc965
  • 积分:93611
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93611
版主
最新回复
  • 2018-3-20 16:05:43
  • 倒数1
 
理论上不会,实际上会