| | | | | 有反馈么?
为啥你输入电压变了占空比不变,然后输出电压是跟着你的输入电压变的?
负载电压升高电流变大,导致电感电流变大,导致饱和?
|
|
|
| | | | | | | 没有,是开环控制,给定占空比为0.5的,示波器上输入电压和输出电压的纵坐标不一样,一个是10V,一个是20V,此时的电感电流很小,0.8A,电感设计时是按照50A设计的,并没有饱和。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 上管驱动电压為18V. TEK00093.PNG中输入电压為40V. 上管未能完全導通. 应加自举电路, 把上管驱动电压提升至输入电压 40V+Vgs上管才能完全導通. |
|
|
| | | | | 上管驱动电压為18V. TEK00093.PNG中输入电压為40V. 上管未能完全導通. 应加自举电路, 把上管驱动电压提升至输入电压 40V+Vgs上管才能完全導通. |
|
|
| | | | | 从波形看出来,输出电压高时,MOSFET的驱动电压幅度不够了。导致MOSFET不能完全导通了。驱动电路电源需要用自举电路。或者专门辅助绕组供电。或者变压器驱动。
|
|
|
|
|