查看: 1501 |回复: 1
1
sumdens
  • 积分:7
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1
积分:7
LV1
本网技工
  • 2018-4-3 17:05:47
10问答币
1个UPS, 只有正负两根线,挂在直流母线上。母线上有电的时候通过10A的恒流给电池充电,当母线掉电后,蓄电池通过旁路80A给母线放电实现不间断供电。

请看图,
问题1,充电电路的输入和输出都是母线,当掉电发生时,电池放电到母线,母线经充电电路到电池,自放自充如何避免。
问题2. 充电电路的输入和输出都是母线,内部寄生二极管等会不会短路。

直流母线上挂载的UPS有没有可靠的方案。

UPS 输入输出同源

UPS  输入输出同源
ipower_cube
  • 积分:909
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:173
积分:909
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-4-3 20:43:34
  • 倒数1
 
这种方式是可以的,但是现在几乎不会使用这种方案:
1. 通常要求母线电压基本恒定,母线电压只在比较小的范围内变化,而电池电压变化范围太大,如果电池放电时直接挂母线,那么系统和电路有很多点需要照顾 电池电压范围,导致本来就很复杂的UPS更加复杂。
2. 对于小功率UPS来说,电池节数通常不会太多,如果使用电池直挂母线的方式,电池串联节数太多,客户不会满意,因为电池投资比较大,很多时候电池比UPS投资还大。对于大功率UPS,因为电池电压和市电电压比较接近,且架构比较成熟,所以放电器和PFC基本是复用的,也就没必要这样做了。