| | | | | 铁损用电阻并在变压器上就是啦,以前电机学书本上都是这样等效的
|
|
|
| | | | | | | 感谢回复!请问如果采用电阻并在变压器上等效铁损的话,电阻的阻值应该怎么确定呢?阻值是否会根据工况的不同而变化?
或者能不能推荐一下您所说的教材我自己去翻翻也行
|
|
|
| | | | | | | | | 假如铁损有1W,那就调这个电阻直至功耗为1W,嘿嘿
|
|
|
| | | | | | | | | 公式比较复杂,主要影响就是工作频率,频率越大损耗越大,应该不是个定值。
书的话是我以前的大学自己编的,去书店找找大学电路学或者电机学的书,变压器那一章应该有
|
|
|
|
| | | | | | | | | 铜损和电流RMS有关,是串在电路里的。
铁损是分涡流损和磁滞损,和磁芯材料、工作频率有关,公式太复杂,并电阻最贴近真实
|
|
|
| | | | | | | | | | | 大概明白了。但是有个问题,铜损铁损这俩等效电阻的值会是一个相对确定的值还是随温度工况等变化的值?比如说铁损电阻会与输入电压有关吗? |
|
|
|
| | | | | 首先,不管用LCR或网络分析仪测得的参数,是单个正弦交流下测得的,只能作个参考,和实际上的应用有差别,因为铜铁损主要跟频率,电压电流波形,磁密的直流交流值都有关。
|
|
|