| | YTDFWANGWEI- 积分:109874
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45925
积分:109874 版主 | | | 红蓝线是你画的还是资料上的,左边是485,不能那样接吧?要设置主从模块的话,属于主从均流。
|
|
|
| | | | | | | 这是规格书上拍的,右边是485,左边的均流连接线我量了下只有三根有效,也就是说三根进三根出,但是进和出竟然有没有一根是连一起,所以很奇怪
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109874
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45925
积分:109874 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 王工,看过你的均流电路工作原理分析的帖子,有个疑问,那不管主从,或者平均,或者最大电流均流,他们在无负载时是怎么工作的?这种并机电压采样应该都把电流取样阻包进去了吧,好像不好处理啊
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109874
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45925
积分:109874 版主 最新回复 | | | | | | | |
|
|