今天无聊研究chroma的直流源,发现好多这种直流源并机的时候都是外部再接一根均流连接线,然后仪器要设置主从机的,这种加线的属于那种均流方式呢?我看仪器均流接入和接出都有三根线,但是都没短接到一起的,均流母线不是一根的?

-3d5357dbdde67674.jpg (818.28 KB, 下载次数: 21)

-3d5357dbdde67674.jpg
收藏收藏
黄昏先生
  • 积分:1687
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:326
积分:1687
LV6
高级工程师
  • 2018-5-8 20:15:19
  • 倒数6
 
没人玩过这种多机并联的吗??给我讲解讲解啊。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2018-5-8 20:17:18
  • 倒数5
 
红蓝线是你画的还是资料上的,左边是485,不能那样接吧?要设置主从模块的话,属于主从均流。
黄昏先生
  • 积分:1687
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:326
积分:1687
LV6
高级工程师
  • 2018-5-8 20:47:05
  • 倒数4
 
这是规格书上拍的,右边是485,左边的均流连接线我量了下只有三根有效,也就是说三根进三根出,但是进和出竟然有没有一根是连一起,所以很奇怪
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
  • 2018-5-8 20:54:11
  • 倒数3
 
那不清楚了

黄昏先生
  • 积分:1687
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:326
积分:1687
LV6
高级工程师
  • 2018-5-9 09:45:26
  • 倒数2
 
王工,看过你的均流电路工作原理分析的帖子,有个疑问,那不管主从,或者平均,或者最大电流均流,他们在无负载时是怎么工作的?这种并机电压采样应该都把电流取样阻包进去了吧,好像不好处理啊
YTDFWANGWEI
  • 积分:109874
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109874
版主
最新回复
  • 2018-5-9 10:05:26
  • 倒数1
 
无负载就没有电流,还需要什么均流呢?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号