世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

2个开关电源切换如何保持系统不掉电

[复制链接]
查看: 2387 |回复: 13
1
tingfengqi
  • 积分:286
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:59
积分:286
LV3
助理工程师
  • 2018-5-9 14:22:38
10问答币
系统不 特别增加大电容,2个开关电源一个主一个备份,当一个故障咬马上切换到另外一个并保证系统不掉电。如何实现比较好?
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2018-5-9 16:52:36
 
有没有规定,谁必须是主谁必须是从?如果没有,通过防倒灌电路后并联。
tingfengqi
  • 积分:286
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:59
积分:286
LV3
助理工程师
  • 2018-5-9 18:05:19
 
二极管方法不行,需要2个开关电源同时都在工作。我要的是任何时候只能有一个开关电源工作
星宇
  • 积分:18270
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18270
版主
  • 2018-5-9 19:32:59
  • 倒数10
 
这类控制芯片凌特有,正常工作的时候,一个电源正常输出,另一个处于待机状态。
tingfengqi
  • 积分:286
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:59
积分:286
LV3
助理工程师
  • 2018-5-9 21:50:15
  • 倒数8
 
   会不会很贵,有没有具体型号呢?谢谢
星宇
  • 积分:18270
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18270
版主
  • 2018-5-9 22:19:12
  • 倒数6
 
你上凌的官网查一下吧!
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2018-5-10 08:09:53
  • 倒数5
 
1、首先不是二极管,是MOS管。
2、其次你说的工作室什么意思?是由输出还是控制IC都不能工作?如果是控制IC都不能工作,那是不可能实现的。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-10 08:35:46
  • 倒数3
 
同意,这又是某种强迫症。
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:3573
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:433
积分:3573
LV8
副总工程师
  • 2018-5-9 17:39:30
 
直接并联岂不是更好。
tingfengqi
  • 积分:286
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:59
积分:286
LV3
助理工程师
  • 2018-5-9 21:49:52
  • 倒数9
 
这样的话还是需要2个开关电源同时工作了,我要的是冷启动
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
  • 2018-5-10 08:12:30
  • 倒数4
 
那是不可能实现的。原因如下:
冷启动的模块,既然是冷启动就存在启动时间,这个启动时间一般是mS级甚至s级的,按照允许的电压跌落及输出电流,你可以计算一下你需要的维持电容。要保证不掉电,那你就需要预判断主模块故障时间,你能判断吗?所以,冷备份不可能,只能热备份。

cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-9 21:51:43
  • 倒数7
 
UPS不间断电源。
tingfengqi
  • 积分:286
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:59
积分:286
LV3
助理工程师
  • 2018-5-10 14:13:08
  • 倒数2
 
这等于外挂电源了,不适合这种应用呀
niyin
  • niyin
  • 离线
  • LV0
  • 禁止发言
  • 积分:804
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:151
积分:804
LV0
禁止发言
最新回复
  • 2018-5-12 13:01:40
  • 倒数1
 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号