世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

关于emc浪涌防护

[复制链接]
查看: 2682 |回复: 5
1
wowfarwell
  • 积分:2393
  • |
  • 主题:84
  • |
  • 帖子:502
积分:2393
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 14:45:38
10问答币
我们的设备做浪涌是模拟雷击,对应的是国标20us那一种波形我看国标的描述,这种波形阻抗是2欧姆
2000V输出电压对应1000A短路电流

我有一点疑问就是这个1000A电流,就是需要吸收的电流吗
我看很多设计只是用一个TVS来吸收,TVS并没有这么大电流的能力
而我自己产品也是以后TVS来保护的,我测过电压波形,浪涌时可以按照数据表的参数钳位,并没有因为电流很大而残压非常高的情况

那么请问各位大佬国标那个电流应该怎么理解?
设计保护电路是电流的依据是什么?

非常感谢

ps.补充一点


这是网上查到的一种 IPP确定方法
但是这个方法有个问题
浪涌打到电路端子上,一般到TVS的线阻很小都是毫欧
如果VIN是2000V,这个电流远远比国标的1000A还大。
这个公式就显得没啥用了
收藏收藏2
z443233785
  • 积分:5343
  • |
  • 主题:117
  • |
  • 帖子:1003
积分:5343
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 14:57:19
  • 倒数5
 
2R是雷击设备内部电阻的设置参数
wowfarwell
  • 积分:2393
  • |
  • 主题:84
  • |
  • 帖子:502
积分:2393
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 15:53:41
  • 倒数4
 
那么那个1000A是指什么?

浪涌保护的电流设计依据是什么?

4000V和2000V不能用同样的器件吧
bake_ql
  • 积分:7360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7360
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 21:58:18
  • 倒数3
 
那就是所谓的组合波
这种测试通常按照开路电压和短路电流来描述发波设备;
以1.2/50 和8/20us为例说明;DM
开路电压;设备开路时发出电压:波形上升时间 1.2us+/-30% (10% to 90%); 下降到50% 的持续时间50us;电压反向过冲<30%
短路电流:设备短路时测试的电流:波形上升时间8us;半峰值持续时间20us;
等效内阻,DM 2ohm; CM 12ohm





wowfarwell
  • 积分:2393
  • |
  • 主题:84
  • |
  • 帖子:502
积分:2393
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 23:29:37
  • 倒数2
 
这是国标的内容嘛

可是怎么转化成设计指标呢?

直接按照1000A 2000A去设计保护电路吗?
从我目前的经验和看到的现象觉得浪涌电流并没有这么大。但是不知道依据
langhua2066
  • 积分:16
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:16
LV1
本网技工
最新回复
  • 2018-6-8 16:35:51
  • 倒数1
 
TVS管的通流量也就在500A多一点,浪涌测试2000V应该是过3级电流1000A,在电源端口加一个10D的压敏电阻就可以了,具体电压要跟进你的工作电压来确定压敏的反向断态电压, 有需要的话可以沟通一下。18823328401 李
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号