世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

光伏并网逆变器防浪涌的问题

[复制链接]
查看: 2290 |回复: 24
1
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-14 18:04:10
10问答币
背景描述:这是一个小功率的单相光伏并网逆变器,在市网大面积停电后再次上电时,会烧坏图中的电阻R1(紫色虚线内的是重点),进行了一系列的实验仍然没有找到一个合适的解决方法。
1.png
注:
1.D1、D2为同规格,耐压1000V的超快恢复二极管;
2.电阻R1是阻值3Ω,封装1225的光颉精密电阻;
3.至于由D1、D2和R1组成的电路是做什么的,这里暂且不管它的具体功能;
4.L1、C1和L2、C2组成了LC滤波器;
5.注意,紫色虚线中的GND和Y2类型的安规电容(C3~C6)接的是不同的地;
6.L和N分别是电网火线和中线,文中的图示主要描述逆变器和电网之间的大致情况。



请问,可以通过哪些改进,能够吸收浪涌,避免R1被击坏?

最佳答案

查看完整内容

求助还是这种态度,真不知是谁在浪费谁的时间。 既然是求助,那就是没办法。 别人说了办法,你又一口否定,难道你是知道答案,来这里考大家呢。 如果说是不知道答案,那又怎么知道别人说的不是答案。 怪事了。 我经常说这么几句话,不知说给你听有没有用: 当有问题发生时,什么都不能想当然,什么都不能相信。 包括你的示波器,万用表等设备。(要检查这些设备有没有问题,比如表笔有没有断,示波器设置是否正确) 包括你认为一 ...
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-14 18:05:13
 
通过实验,在L和N之间加更多的压敏电阻,几乎没有效果。
不过当把两个LC滤波器的滤波电容摘除后,会有明显改善,但是实际情况肯定是不允许去掉滤波电容的。
如果是去掉了那几个Y2安规电容,改善效果会更明显,但是也不能去掉。

R1的GND和PE接地不能混接。

ailuer_shijidianyuan
  • 积分:4252
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:787
积分:4252
LV8
副总工程师
  • 2018-5-14 20:50:39
 
滤波电是Y电容还是X电容?
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-14 21:28:53
 
X是LC滤波的电容,Y是接地的安规电容
wangdongchun
  • 积分:7653
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:1764
积分:7653
LV8
副总工程师
  • 2018-5-16 09:45:28
 
这个问题是由于上电瞬间产生的电压突变所致,加之GND与外壳之间的感应电动势因此造成故障发生,楼主可以在电阻两端并联一只电容试试看
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-16 14:28:09
 
嗯,好。那用什么类型电容呢,容值大概什么范围
lovelee
  • 积分:2721
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:259
积分:2721
LV8
副总工程师
  • 2018-5-16 11:51:37
 
可以增加旁路电容测试看下,可以的话能增大电阻功率吗?
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-16 14:29:28
 
电阻不能太了,主要是电阻能承受的浪涌会延长使用寿命。如果加旁路电容,用什么类型,容值多大合适呢?
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-15 08:06:46
 
这个R1电阻做什么用?与浪涌有什么关系?没看明白。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-15 08:21:21
 
解释这个又得一大篇描述,也不是讨论的重点。

反正就是上电的浪涌会烧坏R1。
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-15 12:14:32
 
那一大篇描述可能才是重点。
浪涌是浪涌,上电是上电,你是上电的问题,要先解决同期的问题,才能上电,而不是浪涌。意思:只要没同期,此R必死。
fengbin
  • 积分:1835
  • |
  • 主题:57
  • |
  • 帖子:230
积分:1835
LV6
高级工程师
  • 2018-5-16 15:59:01
 
R1烧毁,说明有大电流通过,电流是怎么来的?R1接地就非常关键了,你需要把这个地和Y电容的地回路等效出来才好分析。
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-17 07:06:36
 
接地不是关键,同期才是关键,那个R就是用来检测同期的。楼主有意回避这个不能回避的问题,焉能有解?各位别瞎忙乎了。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-17 07:33:24
 
什么叫回避?每次提问你都回答的跑题了。那你说怎么同期?
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-17 10:15:26
  • 倒数10
 
回避的意思是:你认为不是讨论重点的地方,可能才是重点。你认为跑题的地方,可能正好切题。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-17 12:25:18
  • 倒数9
 
你每次回复都千篇一律,上次发帖也是这么绕来绕去,说了和没说一样。我要是问题都解决了,还来发帖干嘛。你要是不知道怎么解决,就别浪费时间行不行啊。
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-17 14:05:07
  • 倒数8
 
怎么解决早已经告诉你了:
5楼的意思:先弄懂R1是干什么的,弄懂了,你的问题就解决了。
7楼直接说:只要没同期,此R必死意思是:只要同期并网,R1就不存在烧毁的可能。
你想找到这个答案以外的答案,可能才是浪费时间。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-17 17:14:42
  • 倒数7
 
同期并网是什么,不懂(=_=)。
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-17 17:57:14
  • 倒数6
 
同期并网就是你6楼觉得不是讨论的重点、需要一大篇描述的东西,百度也可以。
这里简单说一下:你的系统离网运行,它自己就会有个周期和相位,与电网并网时,电网有个周期和相位,只有当你调整自己的周期和相位与电网完全一致时,才能并网,R1上才没有冲击电流。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-17 20:06:21
  • 倒数5
 
你对带继电器的并网逆变器的工作原理好像不太懂
nc965
  • 积分:40652
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13431
积分:40652
版主
  • 2018-5-17 21:10:49
  • 倒数4
 
嗯,看来你很懂
Coming.Lu
  • 积分:43236
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:14635
积分:43236
版主
  • 2018-5-19 10:20:14
  • 倒数3
 
求助还是这种态度,真不知是谁在浪费谁的时间。
既然是求助,那就是没办法。
别人说了办法,你又一口否定,难道你是知道答案,来这里考大家呢。
如果说是不知道答案,那又怎么知道别人说的不是答案。
怪事了。

我经常说这么几句话,不知说给你听有没有用:
当有问题发生时,什么都不能想当然,什么都不能相信。
包括你的示波器,万用表等设备。(要检查这些设备有没有问题,比如表笔有没有断,示波器设置是否正确)
包括你认为一定没有问题的电路,一定都要检查,比如PCB有没有断路和短路,这些都要查。
而不是这也不可能,那也不可能。
jideming
  • 积分:936
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:115
积分:936
LV6
高级工程师
  • 2018-5-19 11:02:01
  • 倒数2
 
可以看看这个版主的回帖,全是绕口令,说来说去没有一句是解答问题的,并否偶然,之前就遇到过他了。知之为知之,不知为不知,绕来绕去的有什么作用么,我是来寻找建议和解决方法的。

另外,如果知道答案何必再发帖,又不是来刷经验的。之所以否定,是因为这些问题已经实验,排除过。

不过现在不用了,在别的论坛有人提供了一些实验方案和建议。

Coming.Lu
  • 积分:43236
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:14635
积分:43236
版主
最新回复
  • 2018-5-19 11:10:02
  • 倒数1
 
解决就好。
cyx7610
  • 积分:9586
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:1969
积分:9586
LV8
副总工程师
  • 2018-5-16 18:42:20
 
防浪涌一般都要加一颗负温度系数的RT串在主回路上。可以加一颗负温度系数的热敏电阻试试。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦16层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

中国电源学会

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:(022)27680796

传 真:(022)27687886

E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2018 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348