世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

请教浪涌测试

[复制链接]
查看: 4272 |回复: 15
1
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2018-5-23 22:34:06
10问答币
某款DCDC,输入电压80~150V,输出380V,功率4kW,方案里面是做两个“一致”的2kw-190V模块,然后两个串联得到4kw-380V。现在测试要求中有一个浪涌测试,请问在输入端和输出端要加一些什么样的保护措施,才能比较顺利的通过浪涌测试?谢谢大虾们指点!

收藏收藏
fengbin
  • 积分:8833
  • |
  • 主题:69
  • |
  • 帖子:273
积分:8833
LV8
副总工程师
  • 2018-5-24 09:15:58
 
世纪电源网-九天
  • 积分:36436
  • |
  • 主题:691
  • |
  • 帖子:4031
积分:36436
超级版主
  • 2018-5-25 08:37:21
  • 倒数9
 
尽量 少帖链接哈
wangdongchun
  • 积分:41142
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41142
LV12
专家
  • 2018-5-24 12:50:07
 
世纪电源网-九天
  • 积分:36436
  • |
  • 主题:691
  • |
  • 帖子:4031
积分:36436
超级版主
  • 2018-5-25 08:38:19
  • 倒数8
 
尽量不要帖链接哈~多帮帮萌新
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2018-5-24 13:15:50
 
根据你的浪涌测试规范进行,没有的话,参考一般的测试方法,增加RC电路。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2018-5-24 15:45:04
 
我想在每个模块的输入端和输出端做以下的防护措施,不知道这样是否可行?



cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-24 22:35:13
 
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2018-5-25 15:31:26
  • 倒数6
 
RTC?平时只听说过NTC或是PTC,RTC还没用过,加在那个位置?如何确定这个参数?

还有一点就是,由于输入端对机壳要打1500VDC耐压,那进行耐压测试的时候这些保护器件是否允许拿掉,不然肯定通过不了。
luoyan1980
  • 积分:7822
  • |
  • 主题:64
  • |
  • 帖子:959
积分:7822
LV8
副总工程师
  • 2018-5-25 08:05:56
  • 倒数10
 
通常使用罗氏线圈来测量,目前全球做的最好的是pearson这一家的。自己也可以试着利用欧姆定律做,即使用一个较小的电阻,比如0.1ohm,功率和耐压够大,穿在线路中测量他的电压,就可以知道电流了。当然要使用无感的,使用电阻率合适的康铜丝可以,采用对绕的方式。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2018-5-25 12:54:47
  • 倒数7
 


masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2018-5-26 13:29:55
  • 倒数5
 
请各位帮忙指点
xgh1351157046
  • 积分:816
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:67
积分:816
LV6
高级工程师
  • 2018-5-30 09:37:48
  • 倒数4
 
加压敏,画板增加放电尖
mars5514
  • 积分:6373
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:158
积分:6373
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-1-17 11:51:01
  • 倒数1
 
8/20us电流波(短路电流) 设置一个测试参数应该设多少Uoc和Uc值? 压敏电阻HEL 14D 471K气体放电管EPCOS R608XMA 用于220V输出
langhua2066
  • 积分:16
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:16
LV1
本网技工
  • 2018-6-8 16:22:13
  • 倒数3
 
具体的要看你几级浪涌,然后就知道需要什么器件,怎么连接了。我公司专业生产销售防浪涌和静电的厂家,有免费的EMC测试实验室,和工程支持,有兴趣可以联系我,18823328401 李
clover333
  • 积分:254
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:78
积分:254
LV3
助理工程师
  • 2018-6-8 21:00:56
  • 倒数2
 
气体放电管,瞬变二极管,压敏电阻!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)