世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

DCDC输出有工频分量 求助!

[复制链接]
查看: 887 |回复: 21
1
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 12:44:52
10问答币
两级电源 AC/DC和DC/DC ,输入三相经过交流变压器380/220,然后经AC/DC转为400VDC, 经过BUCK降压输出60V,只要输出功率加大,就会出现工频正弦交流分量,在50A的时候都有300mV(RMS)。换过各种探头,隔离的非隔离的,示波器也用变压器隔离过,接地不接地都试过。400V母线测过了,没有工频交流分量。然后我把DCDC设置成开环输出60V,加大功率,输出就没有这个工频分量。
然后我把ACDC和DCDC断开,AC/DC输出单独带电子负载, DCDC用独立的直流源供电,发现只要是AC/DC输出功率加大,DC/DC就会出现工频交流分量,不论DCDC带载轻重。也就是说DCDC收到了ACDC的干扰。请问大家有没有遇到过这样的问题? 这个干扰到底干扰到哪里了影响到输出。我测了采样电路输出信号是基本没有交流分量,示波器打到20mV/Div。


Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 13:32:39
 
如果不是测试问题,那就是环路问题。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 15:40:08
 
环路是哪个环节您怀疑有问题呢?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 15:45:41
 
低频增益不够。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 15:49:46
 
低频增益不够不是如果输入测有交流分量才会传到输出测吗?我现在输入是用直流源给也有
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 16:01:35
 
输入是直流也有?
那很有可能是测试问题。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 16:12:46
 
嗯 DC/DC输入单独给直流源,AC/DC输出带电子负载工作, DCDC开环时是没有交流分量的,只要闭环就出现,所以应该不是测试的问题,还是控制受到了影响,但是没想明白哪里受到了影响
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 16:18:22
 
出现的纹波频率是多少?
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 16:29:19
  • 倒数10
 
50Hz的工频
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 16:32:27
  • 倒数9
 
那就比较奇怪了。
如果是因为环路问题,那不应该刚刚好是50Hz。
可你又说开环没有这个东西,那又不是测试问题。
暂时不知什么问题了。
st.you
  • 积分:16742
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:3789
积分:16742
LV10
总工程师
  • 2018-5-28 14:45:04
 
有没可能电子负载的原因呢?
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 15:36:17
 
电子负载我测了,电流是很平的 ,没有交流分量,您说的问题是指什么呢?
st.you
  • 积分:16742
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:3789
积分:16742
LV10
总工程师
  • 2018-5-29 11:02:22
  • 倒数6
 
我指的是电子负载本身的电流就不是很平滑的直流。
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2018-5-28 14:47:51
 
有没有电容滤波?多大电容?建议给个完整电路。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-28 15:39:06
 
输出有电容滤波,6000uF呢。BUCK是六路交错的,单独给输入400V,只要闭环控制就会出现这个交流分量,开环就没有
nc965
  • 积分:93615
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93615
版主
  • 2018-5-28 22:10:47
  • 倒数8
 
1、AC\DC总是有工频纹波的,多少而已。
2、电流信号可能比电压信号含更多的工频噪音。
3、VCC信号可能含有工频噪音。
4、磁路含工频噪音。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 10:18:31
  • 倒数7
 
磁路含有工频噪音?意思是通过地线耦合过去的吗
nc965
  • 积分:93615
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27342
积分:93615
版主
  • 2018-5-29 16:32:04
  • 倒数3
 
差模电感是典型,开磁路,影响宽。
deep_thought
  • 积分:6834
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6834
LV8
副总工程师
  • 2018-5-29 14:32:43
  • 倒数5
 
可能是DC/DC的反馈控制回路里的参考电压信号或者反馈电压信号受到AC/DC部分干扰。可以通过地线分割、PCB布局走线、电路去耦(一般是适当加电容)等方法解决。
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 15:34:38
  • 倒数4
 
恩 我准备把在开环输出时没有工频分量时把采样信号读出来,看看里面是不是有工频干扰
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2018-5-29 22:18:22
  • 倒数2
 
如果闭环有;开环没有,建议查下辅助电源.
leehyoung
  • 积分:498
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:38
积分:498
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-5-30 20:32:01
  • 倒数1
 
把辅助源换成外部供电了,依然还是没有解决问题,现在DCDC和ACDC只有通过Y电容有耦合了。明天准备把DCDC从柜子里拿出来测,看是不是放在一个柜子里干扰比较大
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)