世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

开关电源6kV浪涌等级

[复制链接]
查看: 1547 |回复: 7
1
转身单打
  • 积分:363
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:51
积分:363
LV4
初级工程师
  • 2018-5-28 15:50:38
客户要求开关电源浪涌过6kV,大家有什么好的方案求推荐。
收藏收藏2
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-5-28 16:20:24
  • 倒数7
 
无非还是:压敏,气体放电管,大电解。
bake_ql
  • 积分:7360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7360
LV8
副总工程师
  • 2018-5-28 20:43:20
  • 倒数6
 
通常就是DM 要用Varistor,一级不够变成两级;

CM基本上就是Gastube加waristor加螺丝钉连接,防止打耐压时候导通就好了
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2018-5-28 21:34:43
  • 倒数5
 
电抗是必不可少的
转身单打
  • 积分:363
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:51
积分:363
LV4
初级工程师
  • 2018-5-29 14:10:22
  • 倒数3
 
对的,加了三个压敏,14D一个,10D两个,这样还不够,在桥后加RCD浪涌吸收电路后,过了。。。
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-29 07:01:09
  • 倒数4
 
要求LAYOUT要布的比较好,安全距离要留够。
zvszcs
  • 积分:4961
  • |
  • 主题:171
  • |
  • 帖子:1565
积分:4961
版主
  • 2018-5-29 22:04:44
  • 倒数2
 
我经常做这个等级的浪涌,给你几点建议
1. 输入差模压敏是必须的,一级就够
2. 共模压敏不是必须的,我一般都没有
3.变压器工艺上多下功夫,可以大大减少浪涌6KV传输到次级的能量
4.PWM部分走线很重要,走的不好,加多少压敏都不起效果
5,保护地线不要乱走,要短而粗
做到以上几点,基本没有做不过的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
nc965 + 5赞一个!

查看全部评分

转身单打
  • 积分:363
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:51
积分:363
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2018-6-7 14:40:25
  • 倒数1
 
谢谢分享。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号