世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

手焊反激式开关电源输出异常

[复制链接]
查看: 4351 |回复: 18
1
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 09:39:58
10问答币
小弟新入行开关电源,应用量产线路(反激单路19V 2A)重新Layout,并手焊。一、元器件如变压器、MOS、肖特基均为与量产的板子相同用料。

二、IC为R7731A,主要参数:
UVLO:14V/10V
开关频率:65KHz
Comp Open loop voltage:5.6V
三、附件为VCC/Comp/Drain/Vout测试波形与线路图
四、输出异常,请各位前辈帮忙指教一下,感谢。



Vcc.bmp (301.05 KB, 下载次数: 66)

Vcc

Vcc

Comp.bmp (301.05 KB, 下载次数: 73)

Comp

Comp

Vout.bmp (301.05 KB, 下载次数: 85)

Vout

Vout

Drain.bmp (301.05 KB, 下载次数: 66)

Drain

Drain

40W Common Board _ 1.1 Power AC.pdf

90.58 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 财富 -2

反激线路图

最佳答案

查看完整内容

看起来像是辅助绕组的电压没有供上,导致反复起机。 检查变压器5,6脚相位,D852,R856辅助供电回路是否正常。 需要提供微观波形,就是示波器的时间打到10US一格,同时看MOSFET Q850的驱动对地和变压器6脚对地波形,分析其相位与幅度是否合理。
收藏收藏
何仙公
  • 积分:10014
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1607
积分:10014
版主
  • 2018-5-29 12:00:36
 
7731推40W是不是应该要吃力了
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 12:46:55
 
这次也是在实验,之前的量产能正常带负载38W。现在我需要首先正常输出。现在我个人没有一个调试的逻辑,像这样启动异常,除了检测Vcc,可能是什么样的保护,能否指教一下呢?
万分感谢。



power2828
  • 积分:910
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:194
积分:910
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 13:13:09
 
这个芯片没用过,不知道芯片工作电压是多少?
VCC电压没有自举,很可以是环路问题
查431 工作参数
芯片工作电压多少,上下护电压多少?
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 13:41:06
 
VDD
On Threshold Voltage(Vth_on) :14V
Vth_off:10V
OVP:27V
感谢指导!
我再查一下431

R7731 VDD.png (50.71 KB, 下载次数: 64)

R7731 VDD

R7731 VDD
power2828
  • 积分:910
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:194
积分:910
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 13:51:26
 
有没有变换负载试过?
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 13:53:25
 
空载和带负载Vcc均不正常。负载有带1A电流和2A电流测试。
power2828
  • 积分:910
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:194
积分:910
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 13:55:39
 
负载电压不同试试
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-29 15:30:56
 
您好,我是直接用电子负载,带电流负载。请问负载电压不同是指什么呢?
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-5-30 12:52:40
  • 倒数10
 
您好,现在最新的问题是IC经过启动电阻启动后,打出第一个脉冲,但是只有几十纳秒,CS Pin电压迅速超过OLP 电压,也就是初级电流迅速飙升。经过检测,变压器脚位正确,电感量正确,MOS正常,输出肖特基正常。还在继续查找原因。
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
  • 2018-5-30 16:43:33
  • 倒数9
 
看起来像是辅助绕组的电压没有供上,导致反复起机。
检查变压器5,6脚相位,D852,R856辅助供电回路是否正常。

需要提供微观波形,就是示波器的时间打到10US一格,同时看MOSFET Q850的驱动对地和变压器6脚对地波形,分析其相位与幅度是否合理。

评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网-九天 + 10很给力!

查看全部评分

lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 10:19:50
  • 倒数7
 
经过测试启动电流波形,发现启动瞬间,VCC达到启动电压后打出脉冲,在几十ns后迅速超过CS Pin最大电压,从而保护。
经过检查,发现初级绕组相位反向,Np上端和输出肖特基正端同相,类似于一个正激变压器,没有炸机可能是用90V启动。
感谢您提供支持,非常有效。
再请教一下,Stanby功耗超过0.4W,经过与量产板子对比每个功率元件,交换后测试。当辅助绕组使用整流桥相同二极管(RL207R 1000V 2A,手上正好有新料),与使用FR10-10 1000V 1A互换后,Standby功耗下降至0.21W。这个慢管的影响具体是怎样的呢?
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
  • 2018-6-1 13:23:13
  • 倒数5
 
你意思是用快管FR10的损耗高?用慢管RL207R反而损耗低?这不符合常理。
你看下VDD的电压有多高?是否不太够(<11.5V),导致R7731A进入VDD HOLD UP模式。如果是这样,那么辅助绕组的匝数需要加一圈。也可以试试把R856减少一半到4.7欧姆。
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 14:05:51
  • 倒数4
 
不不不,
RL207R 损耗高,264输入时,空载,0.41W;
FR10-10 损耗低,264输入时,空载,0.22W
我是在试着了解这个慢管反向恢复时间的影响居然会达到0.15W以上,在试着分析具体过程原理。
还有就是RCD的二极管也分别试用了慢管和快管,影响是有,在0.04W左右的差别。
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
  • 2018-6-1 14:54:42
  • 倒数3
 
慢管损耗高一些是可以预期的,因为RL207R这种管只适用于工频50HZ电路,并且不控制反向恢复时间Trr这个指标,不同的供应商其实际Trr差别比较大,有的1us, 有的2us, 甚至更高。而FR型是属于较快管,Trr一般控制在0.5uS左右。
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 22:21:46
  • 倒数2
 
明白,以前看到Trr这个参数,现在自己遇到这个实际情况,有印象很深刻。我对比抓取一下电压和电流波形,看看其中的差异。感谢您的指导。
deep_thought
  • 积分:6838
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6838
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-6-2 07:06:06
  • 倒数1
 
不过,根据经验,功耗不应该差那么远才对。你测测VDD电压是多高?
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2018-5-30 22:47:28
  • 倒数8
 
输出异常是指什么异常,纹波大,电压不对,还是无输出?
lizhongdream
  • 积分:466
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:18
积分:466
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 10:21:31
  • 倒数6
 
电压也是锯齿波,达到正常输出马上往下降,无法带任何负载。
现在已解决。初级绕组反向,导致启动后电流迅速增大到OCP。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号