关于单反断续工作电感电流

[复制链接]
查看: 839 |回复: 4
1
myzeng2013
  • 积分:1523
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:272
积分:1523
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 15:55:23
10问答币
其他不变,仅仅调整电感使其有连续模式到断续模式。如下理解,请大师指导
1:电感降低,电流增加,电感储能时间变短。
2:峰值电流加大,增加饱和风险
3:电流出现负,实际是不导通,那么红色部分为新的导通时间,起点依然为0电流。红色部分的斜中会上升,但时间短。

mmexport1527839296488.jpg (30.47 KB, 下载次数: 12)

mmexport1527839296488.jpg
收藏收藏
myzeng2013
  • 积分:1523
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:272
积分:1523
LV6
高级工程师
  • 2018-6-1 16:07:39
  • 倒数4
 
降低电感后的工作模式是不是可以理解为在一个Don2时间内从电流从0到最大值,还是必须这样理解,依旧是在Don时间,电流从一个负值(电流反向)到最大值。
5:新模式下电流有效是用IL*sqrt(Don)还是用IL2*sqrt(Don2)
6:电感降低深度断续模式损耗大,效率低是怎么理解的


以上谢谢。
真武阁
  • 积分:5805
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1549
积分:5805
LV8
副总工程师
  • 2018-6-6 22:21:22
  • 倒数2
 
断续模式越深度,Ton时间内操作的电流平均值越大,电流回路上的阻性损耗(I²R)也就越大,所以效率会越低
zjw631114
  • 积分:5783
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:413
积分:5783
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-6-6 22:25:39
  • 倒数1
 
是Irms值大吧???
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2018-6-6 17:01:53
  • 倒数3
 
如果你的单反是指反激的话,可参考此贴383楼起: