| | | | | | | | | 前不久有个经验贴,散热器大小按每KW论斤计,没收藏。
|
|
|
| | | | | 明显是搞不清楚功耗是什么单位。
所谓功耗,应该是和功率一样的单位,是:焦尔/秒。
这样说明白没有。
|
|
|
| | | | | | | 是的,确实没有搞清楚!一直都比较模糊,以上面说的半桥LLC为例,我了解的是在正半周上管工作产生一个功耗P,负半周下管工作产生一个功耗P。但是任意时候只有一个管子在工作,所以我总是以为这一组管子的功耗就是P而不是2P。
|
|
|
| | | | | | | | | 要分上下半周的,那只能用 焦尔 来说。
因为,功率的单位是:焦尔/秒。
说白了,就是平均每秒钟消耗的能量。
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | |
|
|
| | | | | 按你的设定条件,上管工作的功耗为P1(这时下管不工作),下管工作的功耗为P2(这时上管不工作)。上下管接力工作的,P1和P2都时脉冲功率。那可以按一个管子以P1连续损耗来计算。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 总功耗应该是:(P1*t1+P2*t2)/(t1+t2),因为P1=P2,t1=t2,所以总损耗还是P1或者P2,个人看法,也是论坛里面请教了别人的。
|
|
|
|
| | | | | | | 那请问这两个管子合起来的总损耗是多少呢?P还是2P? |
|
|